这2张图是来自ABB母联柜的一次图,图中的K31和K32是什么意思?图纸上只说了这是2个继电器,他们的用途是什么?

QQ图片20140725161904.jpg


QQ图片20140725161930.jpg

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • yoegao
    yoegao 沙发
    用途是保护
    2014-08-12 10:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • hubinguoguo
    hubinguoguo 板凳
    你没有把K31、K32的接点画出来,怎么能看出它的用途呢?
    2014-08-11 22:03:11

    回复 举报
    赞同0
  • liyongjing12
    liyongjing12 地板
    图纸不全呀!
    2014-07-26 08:32:26

    回复 举报
    赞同0
  • wd0577
    wd0577 4楼
    看来你搞电气时间很短,那是监测I段/II段,电源顺便切换操作电源用的。