土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地

中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地

发布于:2014-07-23 13:47:23 来自:电气工程/输变电工程 4 8924 [复制转发]
请教大家一下,中性点不接地系统中变压器的中性点通过避雷器接地,为什么,可以不需要吗? @zljsyc @红苹果 @ccc___

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • weibo_1401697551842
    红苹果 发表于 2014-7-23 13:59 这个问题可以看DL620与311中相关规定。中性点不接地的变压器,一般不需要装设,但如果中性点引出了那就需 …谢谢版主的耐心解答
    2014-07-24 08:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1401697551842
    ccc___ 发表于 2014-7-23 13:54 图上看到一台变压器的中性点与大地之间装了一付避雷器,这是防止系统上发生单相接地故障时,中性点对地电压 …谢谢您的耐心解答
    2014-07-24 08:38:24

    回复 举报
    赞同0
  • 红苹果
    红苹果 地板
    这个问题可以看DL620与311中相关规定。
    中性点不接地的变压器,一般不需要装设,但如果中性点引出了那就需要装了。中性点经消弧线圈接地的一般不需要装设避雷器,这也要看系统的运行状况,如果线路是热备运行的也需要装设。
    2014-07-23 13:59:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 4楼
    图上看到一台变压器的中性点与大地之间装了一付避雷器,这是防止系统上发生单相接地故障时,中性点对地电压过高的过电压保护元件,不宜叫“变压器中性点通过避雷器接地”。

    变压器中性点上只有避雷器(有些还有一付接地刀闸)时,这个绕组所接电源的系统“中性点接地方式”不由这台变压器“主导”,这是负载侧的变压器,不是这个电压的电源变压器,占“系统接地方式主导地位”的电源变压器的中性点可能串有消弧线圈(或经电阻接地)。
    2014-07-23 13:54:23

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐

输变电工程

返回版块

11.02 万条内容 · 430 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三极断路器还是四极断路器的选择问题

请教大家一个问题。380/220V系统中,选用三极断路器还是四极断路器好呢?

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10