为什么非故障相的相电压升高为线电压,
有人说是应为中性点接地,所以中性点的电压变成故障相电压,所以非故障相电压升高,可是既然故障相接地了,故障相的电压应该为0了,所以非故障相的相电压应该不变啊

全部回答(7 )

  • nante2
    上面这么多大神啊;P 听着: 平时测量A相对地时, 是AC220V是吧, 这是因为你测的是A相与中性点的电压, 当某相故障了, 你还测A相时,你测的是A与故障相的电压了!因为故障相接地了,你的万用表一头点A, 另一头点N, 实际上就是 点了A与故障相了!!
    2014-07-29 11:05:29 来自 PC 评论 举报
  • zhimiao2014
    哦,有些懂了,谢谢各位大侠
    2014-07-28 10:16:28 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    zhimiao2014 发表于 2014-7-26 11:14 中性点接地,发生接地短路的故障相,相电压不是为0,非故障相相电压应该不变的呀,如果是中性点接地的系统,那一相接地的故障不会维系的,肯定会马上保护跳闸的!即便没有保护跳闸,非事故相的电压也不会升高的线电压!在短路电流的维系期间,只能说有所上升,要看接地电阻的大小,随机性较大,不确定。
    2014-07-26 14:46:26 来自 PC 评论 举报
  • zhimiao2014
    beida_energy 发表于 2014-7-24 15:46 接地故障中分为中性点接地和中性点不接地的系统两种情况,不知你说的是那样种呢??中性点接地,发生接地短路的故障相,相电压不是为0,非故障相相电压应该不变的呀,
    2014-07-26 11:14:26 来自 PC 评论 举报
  • beida_energy
    接地故障中分为中性点接地和中性点不接地的系统两种情况,不知你说的是那样种呢??
    2014-07-24 15:46:24 来自 PC 评论 举报