土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 怎样理解“成组布置的建筑物“?这个词语

怎样理解“成组布置的建筑物“?这个词语

发布于:2014-07-22 13:53:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《建规》8.2.2表格后有个小注,注1是这样说的:“。。。。。。成组布置的建筑物应按消防用水量较大的相邻两座计算”。不知大家对“成组布置的建筑物”这个词怎么理解?一个住宅小区的建筑算成组布置吗?要这样算的话,那么住宅小区的室外消防用水量就得按两座建筑物算喽?之前我一直是按室外用水量最大的一座建筑物算的!
请大家给解释一下,怎样算“成组布置的建筑物“?

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 沙发
    一生为水 发表于 2014-9-27 21:34 你这是出自那个规范啊?》《建规》GB50016-2006
    2014-09-28 08:33:28

    回复 举报
    赞同0
  • wmlrr1q2
    wmlrr1q2 板凳
    ”5.2.3 数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于2500m2时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第5.2.1 条的规定。“
    谢谢楼上的,明白了!
    2014-07-24 11:37:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.29 万条内容 · 1352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【泡汤城市】之解析2010年“5·14”广州特大暴雨之谜

【泡汤城市】栏目是针对每次灾害和每个城市的排水系统进行了现场查勘,通过对市城市内涝成因的认真分析,并结合当前国际上最先进的城市排水系统的设计、建设和管理经验,提出了针对城市内涝的防治措施和建设性意见。本期话题为“5·14广州特大暴雨”。 导读: 一辆公交车在广州琶洲大桥底死火,司机困在水中,十分无奈,跟对面另一个公交司机诉苦。2010年5月7日,凌晨三点。厚重的铅灰色积雨云,如潮水般,一波波地袭来。接连不断的雷鸣声,窗外,大雨滂沱,闪电不时划破浓黑的夜幕。

回帖成功

经验值 +10