某项目,地下室是两层,上部有10栋32层高层塔楼,地下一层三周有土,一侧无土,地下二层四周有土,嵌固端在地下一层。
这种情况下,我认为应该算大底盘多塔,同时,地下一层在PKPM输入应当按首层考虑。
也就是建模的时候地下室层数为1,然后,建筑中实际地下一层(模型为首层)的地下室外墙按深梁输入模型,同时考虑无土侧正对面土的堆载引
引起的静止土压力。
以上是整体分析。
现塔楼因超长,中间设缝,但外部地下室顶板是无缝的(假设塔楼2个单元自嵌固端以上完全脱开),也就是此时塔楼的2个单元是通过地下一层连接的,又形成了大底盘多塔。
计算配筋可以用整体分析的结果,建立整体模型,塔楼抗震缝出设置遮挡定义。
那么具体到塔楼周期位移时(即拆分塔楼2个单元),分别计算自身周期 位移,此时地下室的相关范围,如何取?是否考虑相邻单元的墙柱?如
考虑相邻单元,那么上部主体对相关范围内墙柱的影响如何考虑?
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
nwbeijihu
沙发
lsmqhln 发表于 2014-7-22 09:34 “塔楼的2个单元是通过地下一层连接的,又形成了大底盘多塔。”两个32层的塔楼,仅仅有地下一层上的地下室 …问题在于地下一层一侧是无土的,也就是有变形,概念上和地上裙房一样了。。
2014-07-24 04:41:24
赞同0
-
nwbeijihu
板凳
lengqi2008 发表于 2014-7-22 09:13 你的意思是2个塔楼的地下室相关范围有重叠? 我觉得应该考虑相邻墙柱,概念上来说两边都是互为影响的。 …不是考不考虑的问题,目前是地下一层位移比严重超限。
2014-07-24 04:41:24
赞同0
加载更多回复 举报