土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 诊断一下家用空调不制冷的病因。

诊断一下家用空调不制冷的病因。

发布于:2007-10-09 06:22:09 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
病症描述: 一台分体壁挂式空调器,外机外壳锈蚀厉害,低压阀门处铜管有油渍状的暗色,部分铜管裸露;问户主这台空调使用多长时间, 答复是3-4年了。拆掉内机滤网,遥控器在制冷情况下,内外机风机均运作,但是内外机的风扇吹出的气流温度和周围环境温度一制,用手触摸外机,感受到压缩机也在运作,开始怀疑缺少R22, 但是在低压阀上接上压力表, 开机加氟时,压力表读数瞬间就显示到8公斤,感觉不到冷媒在注入,放掉一点冷媒后,压力表读数又回8公斤, 观察压缩机也是周期性的开启和停止。就是不制冷, 请大师们诊断一下是什么原因不制冷。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • llzh2008
    llzh2008 沙发


    感谢大师指点,还想问一下: 压缩机不启动 ,充注氟利昂怎么压力表显示8公斤, 看来是钢瓶的压力吧。
    按说压缩机不启动,低压管内压力也不会保持8公斤吧。 如果小于8公斤的话,应该能注入氟利昂的。
    2007-10-12 05:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 232 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀

化验室恒温室空调压缩机排气管接头泄漏,但管路上没有截至阀,怎么办???接头处为扩口连接,已经紧到不能再紧了。而且,干燥过滤器为焊接连接,而且也没有截止阀,除了排空,没法更换呀。请高手指点。

回帖成功

经验值 +10