  • 云飘飘
    可能是上海的工程吧,只有上海的消防可以允许使用PE管。
    2014-07-24 00:48:24 来自 PC 评论 举报
  • 老徐
    PE管与钢法兰连接处,应采用法兰头和活套法兰,法兰头和钢法兰中间要有垫片。注意,由于法兰头略长一点,所以螺栓要长一些,具体尺寸详见PE法兰头。
    2014-07-23 15:36:23 来自 PC 评论 举报
  • 康建波
    管道通径是国标 比方 DN100 DN150等 通径是一样

    但是管道会随着所采用的材料的不同, 厚度有所不一样而已

    但是 法兰盘 是不变的

    塑料管 与钢管 所用法兰规格一样

    具体你查阅 管道设计手册 及 五金手册 中关于 管道、法兰的基础叙述, 你就全明白了
    2014-07-21 11:55:21 来自 PC 评论 举报