土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冷螺杆机组蒸发器,温差太小

水冷螺杆机组蒸发器,温差太小

发布于:2014-07-20 17:26:20 来自:暖通空调/制冷技术 70 59735 [复制转发]
如题,进水温度为24.出水温度为23,按理说这个温差不正常,太小。
原因小弟分析的有以下几项,



首先结垢严重的话,换热效果不好,系统蒸发压力肯定低,系统低压也会低。可是现在高低压正常。其次水量大到什么程度才会这样?最后机组运行参数以及状态我全都检查了,没有什么异常,除非机器制冷效果差并且压缩机有异常。不知道分析的对不对,有没有遗漏别的可能性。

请各位说说看?

全部回复(70)

只看楼主 我来说两句
  • huifg
    huifg 沙发
    1、制冷能力不足可关小水流量此时能恢复正常则可判断,2、压缩机窜气不满载可检测电流判断,3、制冷剂不足可检测回气过热度观察视液镜进行判断
    2014-08-19 00:53:19

    回复 举报
    赞同1
  • 6529639
    6529639 板凳

    参数不全呀,不好判断


    2020-03-17 13:25:17

    回复 举报
    赞同0
  • 逍遥自在1
    逍遥自在1 地板
    这是个好帖子
    2015-08-05 14:17:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1432521446539
    来学习的,知道的老师们多讲讲,让我等菜鸟多了解,在这里谢谢了!
    2015-05-25 10:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • mdc0402
    mdc0402 5楼
    shzhanquan 2014-12-06 1、制冷剂偏少 2、蒸发器冷水封头隔板出现问题,导致水走短路 3、冷凝器结垢 4、蒸发器换热差。这个答案基本差不多
    2015-05-24 00:16:24

    回复 举报
    赞同0