土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ “一源两末端”冷暖系统与地新风的结合应用 (案例分析)

“一源两末端”冷暖系统与地新风的结合应用 (案例分析)

发布于:2014-07-18 17:02:18 来自:暖通空调/热泵工程 8 10714 [复制转发]
本帖最后由 一只属猫的兔子 于 2014-7-18 17:09 编辑

前言:(本文来源地暖月刊) 介绍了一个集空调、地暖新风、除湿的家居舒适系统,系统集成度高、高效舒适、节能可控、经济性好等优点,适用我国大部分地区不同类型的建筑。确保在有限的室内空间里,设备布局合理和避免管路交叉,系统安装、调试与装修施工相互融合且互不冲突,在有限的时间内同期施工。以冬冷夏热地区一个典型的案例,采用高效节能的空气源热泵为冷热源,由地面、立面与顶棚的辐射末端和风机盘管末端两种末端方式组成,并结合全热回收功能的以地面送风形式的置换型地新风系统。

图片1.jpg

1. “一源两末端”系统的定义
一源”即为一个冷热源,利用热泵主机夏季供冷水、冬季供热水;“两末端”指辐射盘管和风机盘管并存的末端系统。两者构成一个以辐射供暖供冷为主,风机盘管为辅的兼顾除湿功能的冷暖系统。先启动风盘对流供冷暖(如室温16℃左右),再启动辐射冷暖末端,减少围护结构冷热惰性,使系统响应快、消除湿热、不结露。案例选用一台制热量9.8KW,制冷量为8.0KW的空气源热泵主机,根据120W/m2的设计要求,适合80 m2 的住宅。变频压缩机,单相交流220V供电,普通家庭不必另外电力增容。

热泵主机由内机、外机组成。外机由变频压缩机、热交换器、风机、控制器组成,内机由氟水交换器、水泵、控制器。外机体形小、重量轻便于外墙面挂装,而且易损部件少,利于维护;内机可隐藏吊装或挂装,根据末端水系统设计选择相应的低能耗静音屏蔽水泵。内、外机不占用任何居室空间,室外水管无需考虑防冻措施。


2. 辐射供暖供冷与风机盘管末端系统的冷热量设计和水力平衡计算
空气源热泵工况:夏季进出水温度为7℃/12℃,冬季进出水温度45℃/40℃,5℃温差。系统设计时应重点考虑风机盘管与辐射两个末端系统的水力平衡、冷热量计算。由于辐射末端的盘管数量多、间距近,与面层空气间距小、运行时间长,而且长期处于相对低的水温运行容易滋生军团菌。因此,末端系统管路选用五层阻氧交联聚乙烯管,规格为PE-XaΦ10*1.2mm。采用50mm和100mm两种排管间距,达到室内温度场均匀。

2.1冷热量计算
各区域冷热量计算:
图片2.jpg

2.2系统水力计算
辐射末端盘管内径为7.6mm,热泵主机的水泵扬程6米,最佳工况下对应的扬程是3米,末端的阻力不要超过3米。如果客厅用一台8kw的风盘,风盘自身的压损就是35KPa,所以改用2台4kw的风盘,压降20KPa。空调最不利环路在次卧室,总压降为2.90mH2O。辐射末端最不利环路在主卧室,管长45米,沿程管阻约2.61mH2O,计算结果见下表:
图片3.jpg
图片4.jpg
该系统水泵动力小,末端阻力小,让系统高效节能运行。

2.3辐射末端系统的安装方法
墙立面、顶棚辐射盘管布管间距为100mm,通过专用塑料卡条固定,后用改性喷涂石膏封平,喷涂石膏的厚度为25mm。地面辐射盘管布管间距100mm,局部位置50mm,用蘑菇板固定,管道铺设施工方便,热辐射量面积大、厚度薄、热响应速度快、地面温度均匀、高效节能,又称为薄型地暖。
图片7.jpg 图片6.jpg 图片5.jpg
3. 一级、二级分集水器连接与热源输配
风机盘管和辐射末端系统,只需一套冷热水输送管路。主管道用五层阻氧的PE-XaΦ20*2.3mm交联聚乙烯管,外套厚度20mm的橡塑保温。热源输配原理如图:
图片8.jpg
3.1一级分集水器
一级分集水器以“章鱼式”连接,将冷热源输送给各房间的风机盘管和辐射末端。一级分集水器具有流量控制阀和平衡调节阀,每一路控制阀都装有电热执行器控制流量通断,根据不同末端系统阻力调节平衡阀确保水利平衡。

“章鱼式”连接与传统设计相比的优点:“一管到底”中间无接头;集中安装利于控制和维护;管径小无需过梁钻孔,不影响建筑结构安全;便于管道保温,避免管道结露;设计简单,容易实现系统水力平衡。

3.2二级分集水器
二级分集水器有2路、3路、4路、5路四种规格,分别能接2、3、4、5个辐射末端。要求接在同一个二级分集水器上的辐射末端盘管长度相当。

3.3 末端调控阀组
选用MENRED末端调控阀组代替传统的多个电动阀拼装的方式,集成度高、体积小、控制灵活。

3.4温湿自控系统
集空调盘管、多辐射末端的自控系统,可监测室内温度、湿度、室外温度和系统供回水温度的自动监测控制等。用户可以通过下载MENRED手机终端软件,实现计算机远程监控。数据通讯系统采用全双工的总线设计,利用数据侦听的方式,可以自动扫描终端的ID,只需要少量的人工干预就可以顺利组网。主机采用TCP/IP协议,直接接入Internet网络,自动连接到menred数据中心,用户软件可直接通过数据中心监测和控制末端的状态。末端控制模块可实现盘管和辐射的一体化控制,墙面只需要安装一个类似于温控器的操作面板。
图片9.jpg
4. 全热回收的地新风系统
全热交换新风主机能将排放到空气中的能量进行回收,户外的新鲜空气经过滤处理,从热交换芯中提取或释放热能,再送至房间。潜热和显热综合回收效率达70%以上。地新风是一种新的安装方式,利用高度为30mm,宽度120mm的扁平送风管,敷设于地面辐射末端的保温层中。采用多点地面送风,顶部集中回风方式。为了克服风管阻力,确保新风量达到设计要求,地新风主机对机外静压力有相应的要求。

地新风的优点:下送上排,利于新鲜空气与浑浊空气彻底置换;地面出风改善地面辐射的空气流动;地面出风形成的气流和温度场能增加房间舒适度;免去吊顶风管过梁难和影响吊顶风格;与高效的薄型地暖辐射末端结合,不增加层高。
图片10.jpg
5. 地新风的设计
5.1主机的选型及风量计算
根据规定,人均新风量≥30m3/h.人,综合考虑建筑物的用途、结构及室内人数等特点,从室内人数和室内换气次数两方面分别计算建筑物内所需新风量Q,并以较大值选配通风主机。新风量计算公式:

本设计方案,人均新风量按每人30m3/h计算,换气次数着重考虑经济性,按每小时0.8~1.5次计。当单独设置新风系统,且换气量较大时,应充分考虑新风对采暖负荷和空调负荷的影响,从节能的角度考虑,建议选用全热交换新风机组。系统选用了全热交换型主机,风量200m3/h,热回收效率75%以上。新风主机吊装于厨房集成吊顶内,方便日后的维修。根据面积和室内人数确定此户型的新风量及风管走向。
图片11.jpg
5.2新风静压分支器
为了使地新风达到更佳的均压平衡,系统特制了一个新风静压分支器,减少风噪,增加静压和管路分支。新风经过安装于地面的静压分支器,输送到各个房间。

5.6 新风分支器的应用与风阻计算
当我们确定了风量和管道的走向,下面通过系统图进行风管水力计算,根据计算结果来优化设计。风管水力计算先画出系统图,给各管道编号,求出最大管阻。
图片12.jpg
风管水力计算结果如表四所示。从表四的数据中得出,当新风主管道是Φ110时圆形管道的总阻力达到76Pa,扁管的总阻力从表中可以看出是76.54Pa,两者之和达到152.54Pa。而E200M881新风主机机外静压约为100Pa左右,远远不能满足要求。
图片13.jpg
优化设计:采取改变新风管道尺寸的方法。由于扁平新风管的规格固定而单一,因此只有改变吊顶的风管尺寸,改变管道尺寸后的新风系统风管水力计算结果如下
图片14.jpg
通过表五可以看出,当管道的管径变大时其最不利管路阻力只有14Pa,阻力明显减少。然后再加上扁管的阻力76.54Pa,管道总阻力是90.54Pa,风管阻力符合E200M881新风主机的机外静压要求。

6. 结束语
本技术推广的意义在于:实现“家居舒适系统”高度集成化,确保装修时空间与时间协调一致;验证辐射供暖供冷系统与地新风完美结合的特性;实践“一源”热泵冷热联供高效节能和“两末端”不结露、热响应时间快,利于分室控制与行为节能。





图片1.jpg


图片2.jpg


图片3.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


图片7.jpg


图片8.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


图片12.jpg


图片13.jpg


图片14.jpg

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • zengruo
    zengruo 沙发
    狮歌风机谢谢分享http://www.sopchina.com/
    2016-09-27 16:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • a853416671
    a853416671 板凳
    请问辐射末端水利计算表中 主卧室 450 1800 1800怎么来的?
    2015-12-08 19:55:08

    回复 举报
    赞同0
  • nightelf400
    nightelf400 地板
    造价费用和运行电费呢
    2015-12-07 13:23:07

    回复 举报
    赞同0
  • huajiaxiaotu
    勇者无疆 发表于 2014-7-22 08:42 那这种工程的造价大概得多钱?我觉得应该还好吧,因为没学过造价的,但是一源两末端,公用一个冷热源,应该还好
    2014-07-22 17:08:22

    回复 举报
    赞同0
  • 勇者无疆
    那这种工程的造价大概得多钱?
    2014-07-22 08:42:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(8条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.63 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈地埋管热泵在实际施工中的注意及基础知识

本帖最后由 格林家的公主 于 2014-7-18 09:26 编辑 (今天楼楼分享给大家的主要是关于地埋管热泵实际实施中的一些注意要求,和基础知识) 地源热泵能量计算 地埋管换热系统勘察 地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土体地质条件进行勘察,地埋管换热系统勘察应包括下列内容: 1

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10