本项目一层层高较高,为7.58米,砌体填充墙厚200mm,部分砌体填充墙砌至上层板底,因此墙高为7.58-0.15=7.43m。
构造柱柱距4米,按《砌体设计规范》6.3.4第2款第3小条,每隔两米设置一道200mm高的圈梁。
问题1:关于砌体填充墙计算高度的取值,表5.1.3注5:自承重墙的计算高度应根据周边支承或拉结条件确定。6.1.2条第3款中“当b/s>=1/30时,圈梁可视作壁柱间墙或构造柱间墙的不动铰支座。”现在,b/s=200/4000=1/20>1/30,即圈梁可视作构造柱间墙的不动铰支座,是不是就是说墙体计算高度H0=H?
问题2:按照6.1.2条第2款验算整片墙的高厚比,H0=H=7430mm,按公式6.1.1计算结果为37.2>34.97,不满足。按照6.1.2条条文解释“如高厚比不满足公式(6.1.1)要求时,可在墙中设置钢筋混凝土圈梁”。是不是加了圈梁就可以不管高厚比了?如果可以不管,是不是说如果一面墙10米高,只要加了圈梁就都没事了?还是说规范的意思是加了圈梁,墙体的计算高度就是被圈梁分隔的高度?

全部回复(28)

只看楼主 我来说两句
  • lx112lgigi
    lx112lgigi 沙发
    zhangleii 发表于 2016-2-21 22:12 楼上几位都说圈梁不可计入计算,但是砌体规范上6.1.2第3条确实有写在满足一定条件下:“圈梁可视作构造柱间 …仔细看清楚规范,验算墙体要验算两步,一步是验算带构造柱墙体的高厚比,内容是6.1.2-2,第二步是验算构造柱间墙或者壁柱间墙的高厚比,内容是6.1.2-3。比如说你一段填充墙长8米,2米一道构造柱,首先要按6.1.2-2计算整片8米长的墙,然后再按6.1.2-3计算构造柱间2米长的墙。两个都必须通过才算满足规范。圈梁作为墙体的不动铰支座,只有按6.1.2-3计算构造柱间墙的时候才有效。计算整片8米长的墙的时候,圈梁没用。
    2016-03-08 21:24:08

    回复 举报
    赞同1
  • piengjfinge
    piengjfinge 板凳
    按照规范要求进行验算即可
    2016-11-23 14:21:23

    回复 举报
    赞同0
  • lhz2111979
    lhz2111979 地板
    先定结构体系,再算单个构件!
    2016-11-22 15:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • egotrip
    egotrip 4楼
    圈梁作为不动铰支座减小计算高度仅在验算构造柱间墙稳定性时可以采用,墙体稳定性包含构造柱间墙稳定性和整墙稳定性,整墙稳定性的计算高度不受构造柱和圈梁的影响,所以圈梁只能起到一定的加强作用,不能解决高大填充墙的整体稳定性问题;高层结构整体和每一层的稳定性和强度已经在计算中考虑了,填充墙逐层嵌砌在中间,只需要验算每一层填充墙的稳定性就可以了,显然,每一层填充墙的稳定性很容易满足
    2016-11-21 11:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • pzbing
    pzbing 5楼
    结构攻城尸 发表于 2016-1-6 10:47 拜托,你说那个梁是结构梁,不是什么圈梁,圈梁是不承受竖向荷载的,它只是对墙体的整体性稳定性做了加强同意,观点正确!