大家好 我是一铁厂 自动化维修工 现有一个问题 请高手帮助
我们有一配料系统 用的 西门子400CPU 现在皮带称 称量瞬时流量 给PLC一个4-20mA的电流信号 用7KF02 四线制接收
经程序PID计算 输出4-20mA信号 给变频器控制 圆盘给料机 转速控制 下料量 现在有人问题 我们给8变频器的PLC输出电流信号 在一个输了模块上输出 现在不定时的 8个圆盘一起 变慢 下料量变成设定值的一半 10-20分钟后 会自动变正常 我把PLC的模拟量输入 和输出的模块都 换过了 线也换过了 还是出现这种问题 求大神解答 谢谢了

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • zhx43
    zhx43 沙发
    那变频器的输入电压你在量一下看看,电压有变化吗?
    2014-07-22 10:28:22

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405514671046
    zhx43 发表于 2014-7-18 12:32 在一个输了模块上输出 ??你是一路信号进8路出吗?你是8个圆盘都慢下来了,我看问题应该在公用部分,1.皮带 …用的 是8通道输出模块输出的 正好对应8个圆盘的变频器 出现问题时 输出模块的输出 是 13.3mA对应 30HZ是没问题的 变频器的 给定也是 30HZ 就是实际变慢了 也就 16HZ左右吧
    2014-07-21 20:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405514671046
    huadongdianzi 发表于 2014-7-20 14:41 检查PID,另你的编码器信号也进PLC了吧进了 是皮带称给的数显表 然后表输出的4-20mA 进的 7KF02 用的四线制的 模块换过了 数显表 显示 和输出都 正常
    2014-07-21 20:47:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1405514671046
    onlydia 发表于 2014-7-19 18:39 1、检查一下PID算法,建议把积分系数设为0,微分设为0,比例系数根据经验设定;2、模拟信号线路的屏蔽和接 …先 赞一个 说的 很有道理 和我作的外理差不多我这 设的是 P 0.01 I 20 屏蔽也改为单接地了 也是不行 手动都没问题 下料量很稳我把PLC输出都换到 别的模拟量输出块上了 就好了 现在还有一个问题 就是2#还是不行 接到新块上 别的 也出问题 不接2#其他的都 正常也加过 隔离器 也不行 现在就2#还有问题 别的接到新加的模拟量输出上 以经正常了 问题原因还是没有查到
    2014-07-21 20:46:21

    回复 举报
    赞同0
  • huadongdianzi
    检查PID,另你的编码器信号也进PLC了吧
    2014-07-20 14:41:20

    回复 举报
    赞同0