土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管风速设计总结及疑惑

风管风速设计总结及疑惑

发布于:2014-07-16 10:23:16 来自:暖通空调/通风排烟 10 30811 [复制转发]
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 15:36 编辑

空调,通风,防排烟中风管设计主要是通过风机(已经选好型号的)风量及各末端风量计算出各个主干分支管的风量,然后根据各段风管的设计风速计算风管断面积,进而选择风管型号。最终进行水力计算校核(最长风管压力损失,各环路压力损失之差小于15%)。
规范对风管风速的规定也比较详尽,如图:
风管流速.png
问题一:如何确定/区分主干管和分支管
(a) 主干管和支管没有明确的定义,一般靠工程经验判定,如尺寸,形式。
(b) 而涉及风速设计时,主干管及支管的设计风速不同主要是依据噪声和压力损失的不同。在这里,先不考虑压力损失问题,只要最终通过水力计算校核能即可。
(c) 主管的风速大于支管只要是因为一般主管是在室外(如走廊),进入各个房间内的风管一般都为支管。而室内对噪声要求一般较高,对支管的设计风速一般比主管低。
(d) 因此,从噪声上讲,如果风管进入有人的房间,即使从尺寸或者形式上认为是主干管的风管,也要按照支管的设计风速来设计,当然这样风管会变粗,肯定会满足压力损失的要求。
(e) 而为了保证保证压力损失的要求,在室外的支管还按照支管风速来设计。

问题二:排风兼排烟风管设计
对于既要排风又要排烟的风管,设计风速既要满足排风要求,又要满足排烟要求。一般排风风速在4-5m/s左右,而排烟要求风速<20m/s(金属风管)。因此可以按照排风风量设计风管,然好按照排烟量校核,一般都可以满足排烟风速的要求。系统设计完成后最后进行水力计算校核。

问题三:机械送风(通风)兼机械补风(排烟)风管设计
同问题二,机械补风风管风速<20m/s(金属管道)即可,可以按照机械送风设计风管,按照补风量校核,满足补风风速即可。系统设计完成后进行水力计算校核。


问题四:机械加压送风风管设计
机械加压送风一般独立设置。风速<20m/s(金属管道)即可。压力要满足楼梯间40-50Pa的正压,前室25-30Pa的正压,通过送风量来满足压力。







风管流速.png

全部回复(10)

只看楼主 我来说两句
  • sshykt
    sshykt 沙发
    我是来学习的,果断收藏
    2016-04-29 12:28:29

    回复 举报
    赞同0
  • yijiaochuanqiu
    总结了很好,值得学习,查找起来也方便,收藏
    2016-04-28 15:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • 东方天一
    东方天一 地板
    学习中
    2014-11-06 09:29:06

    回复 举报
    赞同0
  • sanmaosanmao86
    学习学习了。
    2014-11-04 17:46:04

    回复 举报
    赞同0
  • 张光仁__水暖
    你不是都总结了很好的吗 我也学习学习
    2014-08-31 10:45:31

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(10条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.71 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风口设计风速总结及疑惑

本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑 不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。(1)空调送风。1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风***送风散流器:(红宝书推荐流速)同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程