土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风口设计风速总结及疑惑

风口设计风速总结及疑惑

发布于:2014-07-16 10:17:16 来自:暖通空调/通风排烟 51 60941 [复制转发]
本帖最后由 licaibian 于 2014-7-16 14:12 编辑

不论是空调还是通风,防排烟,风口的设计风速都是重要一环,一般通过计算所得风量和设计风速得到风口面积近而确定风口尺寸。
(1)空调送风。
1.a 顶送:送风散流器,旋流风口,喷口,孔板送风(顶送下回),条缝口送风
***送风散流器:(红宝书推荐流速)
散流器送风.png同时要满足室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)

***喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1920有详尽设计流程

***孔板送风:出口速度为3-5,对于送风均匀性要求较高或送热风时宜取较大值。设计步骤见红宝书P1905

***条缝口:最大送风速度2-4m/s,风口安装位置高或人员活动区允许有较大风速时,宜取上限值。设计步骤见红宝书P1923

1.b 侧送:双层百叶风口,喷口
侧送百叶风速.png
喷口侧送一般风速控制在4-8,最大不超过10,且控制室内空调区风速<0.2(夏季)0.3(冬季)红宝书P1917有详尽设计流程

1.c 下送:地板送风散流器


(2)空调回风
回风口一般可以采用单层百叶,GB 50736-2012有推荐风速
汇丰口风速.png
走廊回风断面可取1.0-1.5


(3)机械通风
GB 50736-2012中推荐值
机械通风风口.png 自然通风风口.png
技术措施中推荐值
机械通风风口_技术措施.png
自然通风_技术措施.png
这里有几个疑问
问题一:机械通风系统中,
对于送风:空气流向为从进风百叶风口(一般为通室外的防雨百叶)-->风机入口-->风机出口-->风管-->室内送风口
对于排风: 空气流向为从室内排风口-->风管-->风机入口-->风机出口-->室外排风口(可以用防雨百叶)
1.1 这里不论是送风还是排风,风口都有两种,即室内风口与通外室外风口,而国标中的新风入口可以理解为送风中的进风百叶风口(通室外的防雨百叶)??
1.2 规范中表格标题为“进排风口风速”,为何表格内容为风机出口的风速,而不是室内排风口的风速?
1.3 一般对于室内排风口,常常实用单层百叶设置在顶部,是否可以参考空调回风速度取值,在顶部可以取4m/s?
1.4 同规范类似,技术措施中的进风排风口的风速分别指的的哪个风口?


(4)防排烟
排烟口:<10(低规)
机械加压送风口<7(低规)
机械补风口<10,公共聚集处<5(技术措施)
自然补风口<3(技术措施)
问题二:机械通风系统中,未对以下三种风口明确规定风口风速。
*** 排烟至室外的风口
*** 正压送风室外进风风口
*** 机械补风室外进风风口
这几种风口一般都可采用防雨百叶风口,如果是纯排烟和机械补风,仅在火灾时启用,因此对噪声要求不高,认为可以取<10m/s,校核风机压头满足要求即可???
正压送风取风口如果在屋顶等人员较少区域,噪声要求不高,按照室内加压送风口风速取<7应该可以满足要求???
如果是排风兼排烟/送风兼补风系统,风口平时也在使用,如果靠近人员活动区,对噪声要求较高,则风速可按照防雨百叶的推荐风速取值(1-3)???
问题三:防雨百叶风口风速
风口6.png
图集中防雨百叶风口的性能表风速为1.03-3.03,当然图集中的产品比较老旧,新的防雨百叶性能表中的风速一般为1.5-7.0m/s,而最大承受风速在30m/s以上。因此,防雨百叶的风速没有固定的标准,可根据具体的产品样本来选择。有效面积系数
可以取0.6,速度可取3m/s???





侧送百叶风速.png


散流器送风.png


汇丰口风速.png


机械通风风口.png


机械通风风口_技术措施.png


自然通风_技术措施.png


自然通风风口.png


风口6.png

全部回复(51)

只看楼主 我来说两句
  • licaibian
    licaibian 沙发
    ricky111 发表于 2016-1-18 09:36 并没有明确写出室外两个字,现在我也很迷惑,甲方要求室外新风百叶风速不大于2m/s,排风百叶不大于2.5m/s …(1)仅仅从阻力的角度上来讲,进风的阻力一般会更小,比如:45°防雨百叶,一般的进排风百叶的常规做法,对于气流沿着防雨百叶法向通过时,进风百叶阻力系数取2.3,排风可以取值3.2(均对应百叶面风速)。(2)但是为什么新风的风速要求更低呢,其中一个原因是防雨的问题。排风的气流是通过防雨百叶对外,即便有效面积系数大一些的百叶,一般雨水也不能通过防雨百叶进入管道或者管井。但是进风百叶的气流却是对内的,如果风速过大,很容易吸进雨水或者其他的杂质。
    2016-03-18 09:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • licaibian
    licaibian 板凳
    ricky111 发表于 2016-1-18 09:36 并没有明确写出室外两个字,现在我也很迷惑,甲方要求室外新风百叶风速不大于2m/s,排风百叶不大于2.5m/s …室外的防雨百叶有效面积比较小,风速不能太大。你说的新风2m/s及排风2.5m/s指的应该是喉部风速。一般的,百叶风速按面风速(当然这仅仅是习惯),你用有效面积系数0.6折算一下,得到:新风喉部风速2m/s—> 面风速=2/0.6=3.33m/s排风喉部风速2.5m/s–>面风速=2.5/0.6=4.16m/s其实我一般全部按照4m/s的面风速来取值(此时的阻力差不多有30Pa左右),应该差不多的
    2016-03-18 09:41:18

    回复 举报
    赞同0
  • licaibian
    licaibian 地板
    farstarry 发表于 2016-3-17 17:51 这个出口风速指喉部风速还是面风速?防雨百叶指的是面风速
    2016-03-18 09:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • licaibian
    licaibian 4楼
    xiaocao168 发表于 2015-7-20 11:26 为什么没人关注这个问题?楼主解决了吗?我也有这些疑惑防雨百叶的风速其实可以随便定,前提是你水力计算得弄清楚,有效面积系数定位0.6,这个系数是有依据的,技术措施,防排烟规范(虽然没实施)都支持0.6风速的要求主要是噪声和压力损失。现在通风的外墙风口风速都做成4m/s,注意百叶面积=流量/(3600*4*0.6)。这个风速的压力损失30Pa左右;风速到5,压力损失47Pa;风速到6,压力损失70Pa;风速到7的时候,百叶的压力损失达到92Pa,已经明显不合理了。所以风速选多少,还得看你风机压头如何。。。。。。
    2015-07-24 15:56:24

    回复 举报
    赞同0
  • licaibian
    licaibian 5楼
    本帖最后由 licaibian 于 2015-7-24 15:57 编辑 xiaocao168 发表于 2015-7-20 11:26 为什么没人关注这个问题?楼主解决了吗?我也有这些疑惑基本弄明白了,但是没有依据,暖通这个行业都是依据经验,一点儿也不严谨。
    2015-07-24 15:47:24