土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 蹲便器底层排水为什么要用S弯不用P弯?

蹲便器底层排水为什么要用S弯不用P弯?

发布于:2014-07-11 21:01:11 来自:给排水工程/建筑给排水 42 27963 [复制转发]

1.底层 P弯不利于排水 水压波动对S弯影响也小些

2.其实这应该是说,P存水弯的水封深度往往没有S形存水弯的水封深度大。而“底层”往往又是管内压力最大的地方,所以有一说。

3.一般底层出户管比较深,要是底层用p弯的话,水垂直落下深度非常高,所以底层一般用S弯代替,把存水弯提高.


全部回复(42)

只看楼主 我来说两句
  • hanbing202
    hanbing202 沙发
    有些是单排吧 像三四层的楼,不会用到单排吧
    2017-06-15 10:58:15

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    无论铸铁管,还是塑料管,S弯都有标准件。只是S弯使用更灵活,标准图无法展现而已。不存在淘汰问题。
    2017-06-13 10:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • liu8661497
    liu8661497 地板
    楼上说的只是一个片面,图集、规范不只是有地域的限制,最重要的是时间的延迟性,随着卫生洁具的改良,原先的图集中很多原先的做法、指导做法已经跟不上时代的脚步了,规范、图集的跟进存在一定的延迟性,这是无法避免的,但是咱们讨论具体问题的时候最主要两个方面考虑:1、规范、图集中的做法,特别是常规做法的研讨。2、实践经验的讨论,包含现在市场的常规做法,以及我们知道的卫生洁具等的改良现状,这样才能比较全面,对于看帖子的人也有一个大致的了解。不然不是误导了别人不是?
    2017-06-13 07:53:13

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    对于一个见过早期版本有S大样的标准图的人(后来版本修改,只有文字提及S弯,没有图,仅仅保留P弯)。不是口气大小问题。
    2017-06-12 09:41:12

    回复 举报
    赞同0
  • 一生为水
    学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。
    2017-06-09 18:25:09

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(42条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.92 万条内容 · 1110 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

刚性防水套管翼环尺寸不对怎么办

根据防水套管的大小查找图集02S404-18来确定翼环的内、外径。在钢板上画所需的翼环圆圈时,应使用正规画圆工具。为了使套管外壁与翼环能更好的焊接,并能使焊缝达到相关的规范规定,用氧气割切下的翼环,应用扁铲将翼环内外圆圈上的钢渣清除干净(加工翼环时不能使用电焊切割翼环内外圆圈)。翼环焊接为两面焊,焊接尺寸公差与形位公差按照JB/T500.3-1998执行。焊接采用手工电弧焊,焊条型号E4303,牌号J422。焊缝破口的基本形式与尺寸按照GB985-88执行。防水套管在制作和安装时的焊接是质量要点,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。焊缝及热影响区表面应无裂纹,未熔合、未焊透、弧坑和气孔等缺陷。