土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 请问,预应力张拉理论伸长量是由设计直接给出还是由施工单位自己算的

全部回答(15 )

  • 旭日东升
    gddsgr 发表于 2017-8-17 10:51 版主,请教一下设计给的理论伸长量计算的时候有没有考虑工作长度。或者说,我们进行复核的时候需不需 …作为有经验的设计人员,应当已经考虑了每个张拉端的工作长度(70~80cu),如果没有考虑,应当是遗漏,补回。
    2017-08-21 15:13:21 来自 PC 评论 举报
  • gddsgr
    旭日东升 发表于 2014-7-10 15:16 当然是有设计给出,但有时候在施工时参数有变动,施工单位可以自己计算一下,但还得要现场监理认可。如果现 …版主,请教一下设计给的理论伸长量计算的时候有没有考虑工作长度。或者说,我们进行复核的时候需不需要考虑工作长度。
    2017-08-17 10:51:17 来自 PC 评论 举报
  • shenyongxing
    我们刚做的项目是自己算的
    2014-12-01 17:54:01 来自 PC 评论 举报
  • renreiconan
    记得刚毕业的时候看过的这个帖子,因为虽然是土木出身,但是在学校里一直学的都是地下工程,当时完全看不懂。转眼我工作已经三个月了,现在在回头看这个帖子心里才算多少有些明了
    在这里感谢我的工作,感谢土木在线的陪伴
    2014-11-30 20:26:30 来自 PC 评论 举报
  • zhidan33
    有的图纸上设计给,施工单位以及预应力施工规范控制
    2014-11-30 15:18:30 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(15条)