近两年做了3个项目,1个ICU项目,两个手术室项目。
1、先说ICU,总的情况运行的很好,自控用的是雅坤的,风冷热泵机组用的是麦克维尔,空调机用的是雅士(这个不会有什么问题,都是按设计来生产的,有问题那也是设计的问题),控制面板用的是恒朗。刚使用时,自控柜与面板出现信号故障,后解决;但是风冷热泵经常出现故障(调试运行时水管压力只有1公斤左右)。这个项目主要想问问为什么风冷热泵总是出现故障。
2、两个手术室的项目总是被投诉温湿度,不知道是怎么一回事。在此讨论一下净化手术室温湿度控制的问题,希望大家提供一下参考意见。