土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 外架基础下沉,施工单位如此整改,妥否,求教,谢谢

外架基础下沉,施工单位如此整改,妥否,求教,谢谢

发布于:2014-07-07 19:12:07 来自:施工技术/工程监理 5 7706 [复制转发]
WP_000824.jpg WP_000825.jpg WP_000826.jpg WP_000827.jpg WP_000828.jpg WP_000829.jpg WP_000830.jpg WP_000831.jpg

WP_000824.jpg


WP_000825.jpg


WP_000826.jpg


WP_000827.jpg


WP_000828.jpg


WP_000829.jpg


WP_000830.jpg


WP_000831.jpg

全部回复(5)

只看楼主 我来说两句
  • dlmetrobuilder
    楼上意见对,比较严重
    2014-10-18 09:34:18

    回复 举报
    赞同0
  • qibingbaba789456
    加固处理或者搭设悬挑架,支持你。
    2014-10-18 06:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • zj1991422
    zj1991422 地板
    = = 这个你们事先就要做好悬挑式脚手架专项方案的吧
    2014-10-08 14:39:08

    回复 举报
    赞同0
  • tjhe1026
    tjhe1026 4楼
    这是新手拍的照片!未见架体高度。楼上网友提出搭设“悬挑架子”的意见可以考虑。仅仅看图提出几点意见:很明显,脚手架基础已经开裂、下沉,外层架体已经拉离了原架体(纵向小横杠与里侧架体分开了)。这种状态下的双排脚手架已经不能用了!必须拆除,加固地基后重新搭设;或者采用悬挑形式的脚手架。
    其次,没有看到剪刀撑。架体不稳固。
    第三,未看到脚手架与结构柱可靠拉结在一起。
    因此,猜测施工方没有编制《脚手架搭设方案》。建筑物基础本来离斜坡就不远,如果斜坡不进行加固,在坡边搭设脚手架就很容易出现坍塌。这种情况仅靠施工单位解决不了!应该立即请设计单位到现场提出边坡加固方案。
    2014-07-10 17:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1399110798627
    加固处理或者搭设悬挑架
    2014-07-08 11:11:08

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

工程监理

返回版块

4.72 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

监理工程师在开展监理作业时应遵守一定的职业道德

  通过之前的学习我们知道,在开展监理作业时,要坚持公平公正的原则。同时,监理工程师在开展监理作业时也应遵守一定的职业道德,保证监理工作的顺利开展。  第一,监理工程师在开展监理工作时,应维护国家的荣誉和利益,按照“守法、诚信、公正、科学”的准则执业。  第二,执行有关工程建设的法律、法规、标准、规范、规程和制度,履行监理合同规定的义务和职责。    第三,不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10