土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ GMP洁净室微生物检测具体方法

GMP洁净室微生物检测具体方法

发布于:2014-07-04 20:51:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 1 9423 [复制转发]
浮游菌的测试如下:
1.首先应对测试仪器、培养皿表面进行严格消毒。采样器进入被测房间前先用消毒房 间的消毒剂灭菌.用于 100级洁净室的采样器宜一直放在被测房间内 , 用消毒剂擦净培养皿 的外表面,把采样器的顶盖、转盘以及罩子内外面消毒干净:果样口及采样管在使用前必须 高温灭菌。
2.采样者应穿戴与被测洁净室相应的洁净服,在转盘上放入或调换培养皿前,双手用消毒剂消毒。
3.仪器经消毒后先不放人培养皿,开动真空泵抽气,使仪器中的残余消毒剂蒸发,时间不少于5min ,并调好流量、转盘转速。
4.关闭真空泵,放入培养皿,盖好盖子后调节采样器。
5.置采样口于采样点后,依次开启采样器、真空泵,转动定时器,根据采样量选定采样时间。
6.全部采样结束后,将培养皿倒置于 30~35℃恒温培养箱中培养,时间不少于48h。
7.用肉眼直接计数.然后用 5~1O 倍放大镜检查,是否有遗漏。若平版上有 两个或两个以上的菌落重叠,分辨时仍以两个或两个以上菌蓓计数。
沉降菌测试如下:
1.首先也是对测试仪器、培养皿表面进行严格消毒灭菌,在 37℃, 48h恒温培养箱中 培养观察,确信无菌后方可使用。
2.一般用何Omm 的沉降平皿,注入 20ml 培养基,放在测点处,开盖暴露 30min ,将培养皿盖盖上后倒置。然后在 30 35℃恒温培养箱中经 48h 培养为用肉眼计菌落数,并记 录生成的菌落数 CFU (Colony forming units),然后用 5 ~10 倍放大镜柿查,是否有遗漏。若培养皿上有两个或两个以上的菌落重叠,分辨时仍以两个或两个以上菌落计数。


转载请注明: 净化工程网 cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!

  • sl968754
    sl968754 沙发
    好资料,顶一下。
    2014-07-06 13:00:06

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净室静压差检测简介

此项检测的目的是为了测定洁净室的静压差,它可以是正压或负压,以防止洁净室内外气流间被污染。(I) 检测要求①静压差的测定要求在洁净区内的所有的门全部关闭情况下进行。②在洁净室平面上应从洁净度由高到低的顺序依次进行,一直检测到直通室外的房间。③测管口设在室内没有气流影响的任何地方均可,测管口面与气流流线平行。④所测量记录的数据应精确到 O. lPa 。(2)检测方法①先关闭所有的门。