土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 高层住宅底下裙房中设置商业问题

高层住宅底下裙房中设置商业问题

发布于:2014-07-04 16:00:04 来自:建筑设计/公共建筑设计 63 29976 [复制转发]

上图为高层建筑中一二层平面,准备做商业,每一层的面积为1853
高规6.1.1 每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口:


6.1.1.3 除地下室外的相邻两个防火分区,当防火墙上有防火门连通,且两个防火分区的建筑面积之和不超过本规范第 5.1.1条规定的一个防火分区面积的1.40倍的公共建筑。


按照上面的说法,是否只要将上面的平面图分割成两个或三个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,并且楼梯总宽度满足疏散要求的宽度就可以了?


高规6.1.7 高层建筑内的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅和阅览室等,其室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m。


按照上面的说法,是否是要将平面图分割为若干个防火分区,每个防火分区里设一部楼梯,
并且保证每个防火分区里任何一点至楼梯口或防火墙上防火门的距离在30M内?楼梯总宽度满足疏散要求的宽度。

另外,商店建筑设计规范4.2.1,商店营业厅的每一防火分区安全出口数目不应少于两个,营业厅内任何一点至最经安全出口直线距离不宜超过20m。
上面这条似乎跟高规6.1.7 中的30m有点冲突,该以哪条为准?如何判断

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(63)

只看楼主 我来说两句
  • sanchisan
    sanchisan 沙发
    按楼主这样处理,不是做一个防火分区就可以了吗,一个防火分区就可以做到4000平了咯
    2016-10-10 13:17:10

    回复 举报
    赞同0
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    路过,看了看。
    2016-10-09 23:39:09

    回复 举报
    赞同0
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 地板

    谢谢楼主分享好资料:victory:
    2015-10-07 11:28:07

    回复 举报
    赞同0
  • gfh2006
    gfh2006 4楼

    谢谢楼主分享
    2015-10-05 16:06:05

    回复 举报
    赞同0
  • jiangjunjie4
    应该按规范高的吧。
    2015-09-26 00:02:26

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(63条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

公共建筑设计

返回版块

50.76 万条内容 · 373 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【原味建筑欣赏】Orukdo Gawon Restaurant / Jae Heon Jeong

Architects: Estudio Carme PinosLocation: Calle José Anselmo Clave, Zaragoza, SpainYear: 2014Photographs: Ricardo Santonja, Estudio Carme PinósFrom the architect. We start the project by posing two challenges:

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10