高压电流互感器LZZBJ9。 是不是没有单独一对精度为0.2S计量的二次绕组?最少就是两对二次绕组?
我知道0.2S为计量用,0.5为测量用,其他比如10P10,10P15,10P20都为保护用
可是这些10P10,10P15,10P20是如何选用的呢?有什么规律可言?
望各位前辈不吝赐教 非常感谢

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 半仙鲁
    半仙鲁 沙发
    高供高压计用0.2S 高供低计用0.5S 计量0.5 保护要校验动热稳定性。
    2015-06-04 09:14:04

    回复 举报
    赞同0
  • 成套学习
    成套学习 板凳
    :'(怎么没人啊?今天难道星期天?版主
    2014-07-04 09:22:04

    回复 举报
    赞同0
  • 成套学习
    成套学习 地板
    如果只是作为内部考核计量的话,那0.5的精度也可以用于电度表的,是吗?不过供电局的专业计量就肯定,必须要0.2S级的了。
    2014-07-03 09:05:03

    回复 举报
    赞同0
  • 成套学习
    沙发自己坐 :lol
    2014-07-03 09:00:03

    回复 举报
    赞同0