家用空调出风口、回风口温差几度算是正常的? 哪个规范、标准的条文有相关规定,非常着急,万分感谢啊!

全部回复(23)

只看楼主 我来说两句
  • qq_1494252486622
    学习咯
    谢谢!
    2017-06-13 13:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • lee0755
    lee0755 板凳
    被冷介质是空气时。则蒸发温度较空气温度低8-12度
    被冷介质是水或盐水时。则蒸发温度较介质温度低4-6度
    2014-11-25 18:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • q13871628685
    q13871628685 地板
    2~15度规范有规定吗,这几个规范里只有说测出回风口温差的方法,哪个规范有具体的条文规定要达到几度的
    2014-10-20 15:48:20

    回复 举报
    赞同0
  • 北千里
    北千里 4楼
    killzx99 发表于 2014-9-1 11:06 (1)标准上15.9(2)回风温度干球27,湿球19,焓值54.56这两点分别引用自哪个标准的哪一条 还请赐教(1)在《GB/T 19232-2003 风机盘管机组》里5.1基本要求的 b)项里有“机组的供冷量的空气焙降一般为15.9 kJ/kg”,虽然在是只是风盘的标准,其实和房间空调是一样的,需要处理同样的空气来满足房间的温度。这里所说的同样的空气指的是名义制冷量都是在干球温度27度,湿球温度19度的环境下测的。不过风盘标准里和其他标准略有不同,干球温度27度,湿球温度19.5度。这基本不影响计算。(2)回风温度干球27,湿球19。这一点,多数标准,只要是室内侧为风的,都是这个值。至于焓值,当然是此温度下湿空气的焓值,标准没有提,这个是查得的。
    2014-09-01 15:37:01

    回复 举报
    赞同0
  • killzx99
    killzx99 5楼
    荣昌制冷
    家用空调出风口与回风口正常的温差一般在12~15度左右。

    中华人民共和国国家标准:GD/T7725-1996《房间空气调节器》
    GB/T 22759-2008 家用和类似用途的制冷器具可靠性试验方法
    GB 17790-2008 家用和类似用途空调器安装规范

    请教你下面罗列的标准里那一条支持了你上面的观点
    貌似这三条标准里没有写吧
    罗列这三个标准的意义?
    2014-09-01 11:08:01

    回复 举报
    赞同0