武汉老庄结构院
返回版块10.49 万条内容 · 521 人订阅
阅读下一篇
图解主体结构工程施工细部做法本帖最后由 樱花满开 于 2014-6-30 21:21 编辑 图解主体结构工程施工细部做法图解主体结构工程施工细部做法:箍筋降观测点 标高控制线 轴线控制线 强化现场管理措施 梁柱节点尺寸准确,线角平直 梁柱接头模板拆模后效果1 细石混凝土补平凹线(即梁柱接头处) 楼梯踏步1 楼梯踏步2 混凝士后浇带 预留洞、盒 门洞、构造柱细部1 门洞、构造柱细部2
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
樱花满开
沙发
三十一、框架梁下部纵筋锚固,在79页、81页。
2014-06-30 21:26:30
赞同0
加载更多楼层框架梁端部锚固节点,老图集上下层钢筋弯锚节点相同,新图集修改底部钢筋弯锚节点为“伸至梁上部纵筋弯钩段内侧或柱外侧纵筋内侧”。据此,钢筋翻样软件普遍存在错误,梁纵筋一律按保护层扣减25毫米是不对的,至少应该扣减50毫米以上才算合理,钢筋对量时此事争议很大。
三十二、纯悬挑梁底筋锚固值改变,在89页左上,
老图集为12d,新图集为15d。15d比较合乎梁的配筋常理,且增加了悬挑梁上部纵筋在端部下弯的细化做法。
三十三、最小锚固长度有变,在53页。
受拉钢筋锚固长度,老图集规定“在任何情况下不得小于250mm”,新图集仅“在非抗震条件下规定不得小于200mm”。在抗震条件下,必须执行基本锚固长度乘以修正系数,再没有不得小于250mm这个说法。
三十四、新图集增加折板加腋构造,在99页上。
所有折板之阴角筋弯折不再执行15d,而是参照板外皮测定锚固长度,与楼梯折板处相同。
三十五、板翻边构造有所简化,在104页右下。
老图集有多次弯折成环状,新图集采用多根钢筋,每根钢筋最多弯折两次,一改过去成型难的缺点,这才符合施工实际但必需要
有可靠的定位措施否则质量难保。
三十六、柱帽钢筋锚固弯折,在105页。
老图集均为Lae(La),新图集的弯折为15d弯钩。
三十七、机械锚固长度,在55页。
老图集为0.7Lae,新图集为基本锚固长度的60%。
三十八、柱复合箍筋,老图集规定柱内复合箍可全部采用拉筋,老图集在42页右下方注2。
新图集在67页取消了此规定。
三十九、取消了板悬挑阴角附加筋而钢筋并未节省,在老图集04G101-4第38页,新图集在104页左下部。
但是,在相交处的悬挑筋要加长一个锚固长度,翻样和施工中可要多加小心了,非常容易被遗漏掉。
回复 举报