新手求大神指导高压进、出线柜四个电流互感器的作用
新手求大神指导高压进、出线柜四个电流互感器的作用
请问除计量外的几组四个的电流互感器的作用分别是什么?这是预装式箱变800kVA以上的高压接线图
发布于
2014-06-27 10:56:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(6 )
durreschen
是的,测量加保护的
2014-06-29 12:58:29
来自 PC
评论
举报
zljsyc
纠正一下楼主的问题,进、出线柜按图的画法,一般是配AC两相各一只两绕组的互感器,两个绕组分别是测量级和保护级。每个圈表示一个绕组,不代表一只互感器。