土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 虹吸回流与背压回流的疑问

虹吸回流与背压回流的疑问

发布于:2014-06-24 18:09:24 来自:给排水工程/建筑给排水 11 10390 [复制转发]
虹吸回流与背压回流怎么区分?看了定义,还是不能理解。

全部回复(11)

只看楼主 我来说两句
  • gxe2009
    gxe2009 沙发

    3.2.1~3.2.14(P23页~P26页)中有8个强制性条文,且3.2.7在GB50788-2012《城镇给水排水技术规范》中3.4.7条是严禁穿过毒物污染区。有一个特例是室外消火栓用消防车是直接连接。
    注:就是看市政供水是否接入水箱,即必须市政水与其他水通过水箱的空气间隙隔断了,就是间接连接,加倒流防止器连接算直接连接是不允许的。
    排水中防止污染的措施:4.3.13(P63页、P64页)下列构筑物和设备的排水管不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式:1 生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管;
    虹吸回流和背压回流的区别
    虹吸回流是由于供水系统供水端压力降低或产生负压(真空或部分真空)而引起的回流。例如,由于附近管网救火、爆管、修理造成的供水中断。虹吸回流,系正常供水出口端为自由出流(或末端有控制调节阀),由于供水端突然失压等原因产生一定真空度,使下游端的卫生器具或容器等使用过的水或被污染了的水回流到供水管道系统;
    背压回流是由于供水系统的下游压力变化,用水端的水压高于供水端的水压,出现大于上游压力而引起的回流,可能出现在热水或压力供水等系统中。例如,锅炉的供水压力低于锅炉的运行压力时,锅炉内的水会回流入供水管道。由于水泵、锅炉、压力罐等增压设施或高位水箱等末端水压超过供水管道压力时产生的回流。

    2019-08-13 14:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • waterwold
    waterwold 板凳
    学习了~谢谢分享
    2016-07-21 22:28:21

    回复 举报
    赞同0
  • zengruo
    zengruo 地板
    狮歌风机 谢谢楼主的分享
    2016-07-21 17:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • 瓜娃子
    瓜娃子 4楼
    打个比方,大气压是P,背压回流是起端压力比末端压力小,但是起端压力并不比大气压小。
    虹吸回流,是形成了负压,小于大气压,所以往回吸
    2016-07-21 16:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1463795682442
    在哪里啊,请问回答在哪里呀
    2016-05-21 09:55:21

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(11条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

46.92 万条内容 · 1111 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

网上看到的照片,想找到这本图集

回帖成功

经验值 +10