土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 请问开关柜里的接线可以不固定吗?
工地上在进行开关柜接线,发现开关柜内开关下口接线没有固定只是拉直到柜底,开关柜下面距地面就是一个地板的高度(250mm左右吧),请问,电缆从柜下面上来到开关可以不固定吗?
DSC04420.jpg

DSC04420.jpg

全部回答(56 )

  • dqzdhyl
    下面加横担、需固定。
    2014-08-21 23:57:21 来自 PC 评论 举报
  • lq19881111
    最好不要固定哈
    2014-08-04 16:14:04 来自 PC 评论 举报
  • ht_chenyongjun
    加耐火绝缘板固定一下最好
    2014-07-28 11:25:28 来自 PC 评论 举报
  • zhongcongli
    是否固定,主要取决于是否影响出线运行安全,特别是断路器下口接线端子不应承受出线的自身重量。图中所示线径较小,悬空距离较短。可不用单独固定。
    2014-07-09 15:19:09 来自 PC 评论 举报
  • tomlsz
    sxlfr 发表于 2014-7-5 12:44 电缆就是从柜子底下穿过,电缆没有和什么东西固定。柜子底部的电缆垂直高度是多少?
    2014-07-09 11:53:09 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(56条)
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.74 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10