请问开关柜里的接线可以不固定吗?
请问开关柜里的接线可以不固定吗?
工地上在进行开关柜接线,发现开关柜内开关下口接线没有固定只是拉直到柜底,开关柜下面距地面就是一个地板的高度(250mm左右吧),请问,电缆从柜下面上来到开关可以不固定吗?
发布于
2014-06-23 23:56:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
专辑推荐
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
共THREAD_VAL篇文章
前往学习
已有
USERS_VAL
人学会
全部回答
(56 )
dqzdhyl
下面加横担、需固定。
2014-08-21 23:57:21
来自 PC
评论
举报
lq19881111
最好不要固定哈
2014-08-04 16:14:04
来自 PC
评论
举报
ht_chenyongjun
加耐火绝缘板固定一下最好
2014-07-28 11:25:28
来自 PC
评论
举报
zhongcongli
是否固定,主要取决于是否影响出线运行安全,特别是断路器下口接线端子不应承受出线的自身重量。图中所示线径较小,悬空距离较短。可不用单独固定。
2014-07-09 15:19:09
来自 PC
评论
举报
tomlsz
sxlfr 发表于 2014-7-5 12:44 电缆就是从柜子底下穿过,电缆没有和什么东西固定。柜子底部的电缆垂直高度是多少?
2014-07-09 11:53:09
来自 PC
评论
举报