土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 奇怪的洁净度问题

奇怪的洁净度问题

发布于:2007-10-06 20:12:06 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司是做电子的,有一个车间时10000级的,车间人员反映洁净度超标,我一测,0.5um有2万多。把所有的空调柜都检查了,没什么问题。我怀疑是高效过滤器边漏,拆掉风口罩子,正对着高效测,0.5um的只有几个,把探头伸到高效与外壳之间的最里面(也就是高效与外壳结合的地方),吓我一跳,有5万多啊。但我还是怀疑有可能是受外界影响,于是用1米高的塑料膜把送风口围起来,在围起来的圈里测,0.5um的只有5千多,我想这应该是风口送风的洁净度了。再测高效与外壳接触的电方,还是5万多。如果有边漏,送风的怎么这么低啊?如果没有边漏,高效的边上怎么那么高啊?晕死了。那位同行如果知道原因,劳驾告诉我一下。多谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • owen11
    owen11 沙发


    你说的很有道理,有一个作暖通的高工也曾经提醒过我。明天我会侧重于检查这一点。多谢!
    2007-10-09 20:52:09

    回复 举报
    赞同0
  • owen11
    owen11 板凳
    今天拿一个风口作了个试验,让供应商先用玻璃胶在高效与箱体结合处密封,胶干了再用供应商推荐的一种胶纸(很像密封垫,有一面粘)封一遍。然后用塑料布把风口围起来,下垂1米。再测边漏,最高的0.5的不超过200个。可我又测在车间里测了几个点,靠,都在7000左右。(10月5.6号测的有2万多啊)。10月4号车间里人测有1万多一点,10月5号早上,我换了两台循环风机的初效,(这个车间1台新风,6台循环风机)。下午测的有2万多,会不会是我换初效时把空气给污染了?经过这5天的循环过滤,空气的质量有所好转。
    在这里我要对关心我的各位同行表示衷心的感谢!谢谢大家给我提出了这么多宝贵的建议。明天还会继续处理这个问题,有什么问题我还会拿上来与大家讨论。
    2007-10-09 20:48:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多