土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人

供液干燥过滤器堵的邪乎,求高人

发布于:2014-06-21 09:01:21 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 26 13232 [复制转发]
古轮的40p机头,其他附属设备是上海美乐柯的,机器运行不到一个月,供液全部堵死,15台机器个个都这样,请高人鉴定下这堵的是什么东西。
  • image.jpg
    文件大小 508 KB 下载次数 1
    下载

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(26)

只看楼主 我来说两句
  • zllkm
    zllkm 沙发
    不像管道焊接的氧化物,有可能是冷冻机油和制冷剂的原因。最早开机蒸发温度效果怎样?
    建议:取油样检查或者更换,更换制冷剂,勤更换干燥过滤器。
    2016-09-06 22:58:06

    回复 举报
    赞同0
  • co1471412989694
    一是管道不干净,二是冷冻油问题产生反应
    2016-09-01 08:39:01

    回复 举报
    赞同0
  • xuxpmidea
    xuxpmidea 地板
    冷冻油问题,是否有不同牌号的冷冻油混合了,加上系统不干净。冷冻油成了粘稠状东西,以前遇上过这样情况:高温系统的油用到低温系统上,制冷运行不久就堵。
    2016-07-27 09:50:27

    回复 举报
    赞同0
  • 线轴
    线轴 4楼
    估计是再生的冷冻机油若得祸,加之系统又不太干净,由此造成这种局面。解决方案:1、系统重新吹污且路段不要过长,如有必要可以先断开,吹清后再恢复的办法,关键是把管道内的就冷冻机油彻底清除掉;2、拆卸和清洗冷冻机;3、更换新的干燥过滤器,而且在安装前要对硅胶加温130℃左右;4、恢复安装后重新打压检漏抽真空;5、充入合格的冷冻机油和加氟、试运行。
    2016-07-12 03:08:12

    回复 举报
    赞同0
  • chenghao0614
    不知道最终结论是什么?
    2016-07-11 14:08:11

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(26条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.62 万条内容 · 111 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样选购上海冷库

  怎样选购合适的上海冷库?如果您想建设一座合适的冷库,上海乐见冷库公司专家建议您考虑以下几个方面:  1、根据自已存放货物的吨位、每天的进货出货量和建筑物的大小确定冷库的大小(长×宽×高)确定库门的规格尺寸,门的开启方向。冷库的安装环境应是清洁、干燥、通风。  2、根据所存放的物品,选择确定库内温度(保鲜贮藏: +5--5℃、冷藏冷冻: 0--18℃、低温贮藏: -18--30℃)。  3、根据自已的建筑物的特点和本地的水源情况,选择制冷机的制冷方式,一般有风冷、铝排冷、和水冷。(制冷机是风冷式的用户只需选择安放位置即可,节能制冷可以考虑铝排制冷、制冷机是水冷式的用户还需配置水池或深水井、循环水管道及水泵、冷却塔的安放位置)