土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 风机盘管接水盘溢水,吊顶上向下漏水,求救

风机盘管接水盘溢水,吊顶上向下漏水,求救

发布于:2014-06-20 20:46:20 来自:施工技术/暖通工程施工 8 8073 [复制转发]
因为房间条件所限,冷凝水管只能排到污气管内,但出风口吹出来的臭气实在受不了,于是我在排水管末端加装了存水弯,加后发现排水不畅,运行几个小时后水就积在接水盘里不往下排了。
咋办,我是新手,pvc冷凝水管25,存水弯我用的30厘米长的普通上水管

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
  • 宝贝佳林
    宝贝佳林 沙发
    建议你根据规范图集的施工标准,检查一下你的存水弯的做法是否合理,高差是否满足要求。
    2014-06-24 09:12:24

    回复 举报
    赞同0
  • oyyishan
    oyyishan 板凳
    7楼的,有空的时候你先去学一下空调机冷凝水排放的安装要求吧,空调机吸风会产生负压,空调机冷凝水是一滴一滴排放这一定你说的没错,但正因为如此,管道排水不满管,大气会从排水管进入空调箱,在排水管上做存水弯起隔绝空调机内外空气作用。因有压差关系,存水弯内液面会有高差,所以存水弯进出口要有高差,此高差要比空调机内外空气压差形成的水柱高度要大,机内风压加水柱压力与外机大气压相等,通过连通器原理,源源不断的吧机内产生的冷凝水排出去,如果存水弯进出口高差小于压差水柱高度,机内分压加水柱压力小于大气压形成负压,机内形成的冷凝水将无法排出去。楼主的问题跟空调机冷凝水排放相似,只不过空调箱变成了房间,因为风盘吸风作用,房间内与外界形成压差,臭气被吸入室内,需做存水弯隔绝内外连接通道,因压差水柱存在,存水弯进出水口要有高差
    2014-06-23 09:32:23

    回复 举报
    赞同0
  • soongstar
    soongstar 地板
    空调排水管一般不能存水,因为是一滴一滴的水压不够,弯如果稍微大点就会导致不出水。如果一定要弄最好是比空调低一二米才能保证水排出去
    2014-06-21 09:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • oyyishan
    oyyishan 4楼
    纯水湾的出水端比进水端低10CM就好了,让他有一个落差水就出来了
    2014-06-21 09:54:21

    回复 举报
    赞同0
  • guopangdun
    guopangdun 5楼
    求救求救求救求救
    2014-06-20 22:04:20

    回复 举报
    赞同0