土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防火卷联门边上的探测器问题

防火卷联门边上的探测器问题

发布于:2004-11-29 16:17:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在我的工程中有一个挑空大厅二层处设有两个防火卷帘门,并且在卷帘门两边都设有感烟探测器。想请教高手们,是否还要在卷帘门两边各设感温探测器?(建筑为办公楼)
谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 多多学习
    多多学习 沙发
    谢谢唐龙,那我清楚了。我这个是分步降的,要加感温和感烟探测器。按我现在的情况,两个并列卷帘门两边各加一个温感(共4个,还有4个烟感)就可以了
    2004-12-01 12:48:01

    回复 举报
    赞同0
  • 多多学习
    多多学习 板凳
    谢谢snowsky16
    谢谢lengbing
    谢谢xujinzhan
    谢谢唐龙
    谢谢hitwb 给予的回答
    还有一个问题:如何“以通道或防火分区隔断来区分是否设烟感和温感。”?
    2004-11-30 14:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.73 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

避雷针保护屋面太阳能极板时间距有要求吗?

请问--当用避雷针保护屋面太阳能极板时,避雷针与太阳能极板有间距要求吗?

回帖成功

经验值 +10