土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风排烟管井相关问题?

通风排烟管井相关问题?

发布于:2014-06-15 15:36:15 来自:暖通空调/通风排烟 4 4324 [复制转发]
1、管井和楼板预留洞是不是有区别的?
2、如果是管井那么该留多大?比如现在立管是1000X500的。
3、管井具体施工时怎么装立管的?

4、排烟是不是管井比预留洞更合适。

全部回复(4)

只看楼主 我来说两句
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 沙发
    sssjjw 发表于 2014-6-20 09:31 既然你们通常都是做内衬,那肯定要对这个做法很熟悉呀,提条件怎么会出现问题呢?我觉得还是先看看你们以 …以前的图纸留得很少的,就是因为那天问总工,他让我留400,我就犯糊涂了。尽量考虑,无奈没做工施工,设计时间也不长,所以问问。
    2014-06-20 12:58:20

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 板凳
    滴血雄鹰 发表于 2014-6-16 10:14 谢谢你,我们做的时候都喜欢内衬风管,但是我就是不太明白施工工艺,所以提条件很头疼。既然你们通常都是做内衬,那肯定要对这个做法很熟悉呀,提条件怎么会出现问题呢?我觉得还是先看看你们以前的图纸,仔细琢磨下,再问问老工程师,实在不行,跟施工方交流一下。现在的设计,很多跟施工脱节,最后都造成很大的矛盾和安全隐患,所以设计的时候一定要想到施工,自己不能犯糊涂。仅供参考。
    2014-06-20 09:31:20

    回复 举报
    赞同0
  • 滴血雄鹰
    滴血雄鹰 地板
    sssjjw 发表于 2014-6-16 09:46 我来解答部分问题吧,首先你的意思应该是说排烟不用土建混凝土风道,用管井里套用镀锌钢板做风管,这样的确 …谢谢你,我们做的时候都喜欢内衬风管,但是我就是不太明白施工工艺,所以提条件很头疼。
    2014-06-16 10:14:16

    回复 举报
    赞同0
  • 顺时钟
    顺时钟 4楼
    我来解答部分问题吧,首先你的意思应该是说排烟不用土建混凝土风道,用管井里套用镀锌钢板做风管,这样的确是好处多多,截面积小,漏风面积小,节能等等呢,但最大的问题就是造价要求高,施工也很费时费事,要是项目不是上海等城市的高档建筑或者应甲方要求或者是超高层的豪宅,一般不会这样做,直接利用土建的混凝土风道排烟就行了。施工的话,应该是先固定风管,再浇筑管井。但如果确实要这样设计,具体的尺寸最好和搞过施工的人交流下,在这不敢乱说啦。
    2014-06-16 09:46:16

    回复 举报
    赞同0
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.65 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么压差法算出来的加压送风量就只有几百?

有人知道吗?还是我算错了?按公式里的一个个代进去 明显不可能到几万的啊。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10