土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 同层排水卫生间坐便器坑距满足不了要求怎么办?

同层排水卫生间坐便器坑距满足不了要求怎么办?

发布于:2014-06-13 11:49:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
20140613_100847.jpg
目前项目上有两个卫生间存在这样的情况,立管三通以固定,坐便器下水连接如图,已是离墙最小距离了,管中心距毛墙仍有500的距离,公司采购的坐便器是400坑距的,这样会导致后期安装完以后,马桶与墙之间会有7cm左右的距离,很不美观。
我的想法的是把连接坐便的三通向上旋转,然后上方接一个45°弯头,这样能够缩短一定距离,但是这样又会影响坐便器的排水。
不知各位前辈还没有更好处理办法,请多指教,不胜感激!

20140613_100847.jpg

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • hjb3250
    hjb3250 沙发
    小熊根号二 发表于 2014-6-19 14:59 你是哪边做的同层排水啊?你们那边是都用PVC管做的同层排水吗?武汉这边,不用PVC 用什么材料?
    2014-06-19 18:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • hjb3250
    hjb3250 板凳
    小熊根号二 发表于 2014-6-19 10:35 立管的扫入式顺水三通后接两个45度弯头,来调整水平横支管的位置恩,我们现在就是这么处理的、
    2014-06-19 11:27:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 329 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教这个是什么部件?

如图,这个是什么部件?白色那个。是不是消防系统内的组件?

回帖成功

经验值 +10