土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于4℃冷库的冷负荷选取

关于4℃冷库的冷负荷选取

发布于:2014-06-12 16:13:12 来自:暖通空调/洁净空调系统 16 19539 [复制转发]
项目背景:该项目是长春市的一个狂犬疫苗车间的冷库,其中需要配置冷量的库体如下:培养液储存间38.5㎡,收获液储藏间22.5㎡,浓缩液存储间13.5㎡,灭活待检间18㎡,原液半成品间31.5㎡,低温间7.5㎡,库内温度要求达到2~8℃,层高3.5m。
长春市室外环境温度-30~35℃。
现在需要为冷库间提供的的冷冻水温度为-7℃,请问如何计算出冷库的所需的总制冷量为多少。

全部回复(16)

只看楼主 我来说两句
  • liweixt
    liweixt 沙发
    geili2012jzh 发表于 2014-6-13 09:27 计算负荷是施工方的,设备方只负责给你列出一堆型号,你自己选,扯远了,这个冷负荷需要根据每个房间的要求 …以后有空多交流哈 相互学习饿
    2014-07-11 13:42:11

    回复 举报
    赞同0
  • guijin0507
    guijin0507 板凳
    xyzjm12 发表于 2014-7-6 15:15 這個貌似不能估算吧?各儲藏間內的產品的日均儲藏量有多少?進庫溫度多少?產品儲藏上限溫度多少?各儲藏 …多谢!!!!
    2014-07-09 19:18:09

    回复 举报
    赞同0
  • xyzjm12
    xyzjm12 地板
    這個貌似不能估算吧?
    各儲藏間內的產品的日均儲藏量有多少?進庫溫度多少?產品儲藏上限溫度多少?各儲藏液的比熱多少?這些都不知道怎麼來計算儲藏品的散熱?單以單位平方冷量估算差得太遠了~~~~
    另,雖然只是個2~8度的冷藏庫,但在圍護結構方面還是建議用10CM厚的聚氨脂庫板,地面做好隔熱措施。同時室內的低溫會造成相對溫度較大,採用何種形式的除濕也要考慮好(不指望在裏面加臺普通的工式業除濕機就能搞定,那東東只適合在10度左右的室溫工作)。
    冷藏庫不是我所擅長的,希望以上對樓主有點幫助。
    2014-07-06 15:15:06

    回复 举报
    赞同0
  • liweixt
    liweixt 4楼
    负7摄氏度是一般的常温冷库,制冷量按照每平方400瓦来估算。
    2014-06-25 15:53:25

    回复 举报
    赞同0
  • guijin0507
    guijin0507 5楼
    ww47306 发表于 2014-6-13 17:08 2~8度的冷藏,俗称5度库,在疫苗生物制品行业非常普遍。负荷计算要考虑:1、库板的保温情况 2,里面冷藏 …多谢提点!!!!!!!
    2014-06-15 12:41:15

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(16条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.32 万条内容 · 307 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于空调计算的疑问 求指教

现有一房间 地点为广州。54.85*51.45*6的大房间,舒适性空调 温度要求23±2℃,相对湿度65%。计算风量为54.84*51.45*6*10≈170000m3/h,新风量取15% 约26000m3/h根据焓湿图计算出混风点的状态参数:干球温度24.4℃ 含湿量为12.9g/kg,

回帖成功

经验值 +10