现场给排水管道在安装,发现感觉有点问题,请教大家。
1.管道穿墙应该做套管,现场没有套管,这个肯定不对吧。规范有要求必须设套管吗。
3.jpg

2.管道的吊杆间距有无要求,是不是在有三通接口、安装阀门的部位的地方必须设置吊杆,防止该段下挠。吊杆间距有无强制性规定,比如间距,哪些部位必须设置。
4.jpg




3.jpg


4.jpg

全部回复(80)

只看楼主 我来说两句
  • 老有所为
    老有所为 沙发

    谢谢分享。

    2019-08-28 18:26:28

    回复 举报
    赞同0
  • co1471509920617

    66666666666土木金币来 有注册给排水的来Q"24 05 89 68 57
    2016-09-06 17:50:06

    回复 举报
    赞同0
  • artemis93
    artemis93 地板
    管道穿墙必须加套管,卡箍管道 卡箍两侧需要设置支架,详细可查沟槽式管道技术规程
    2016-09-05 17:45:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1463450382210
    穿墙套管,后期维修方便
    2016-09-05 10:11:05

    回复 举报
    赞同0
  • co1472778236143
    路过学习了
    2016-09-04 08:47:04

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(80条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.65 万条内容 · 292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

双法兰限位伸缩接头的试压步骤方法

1、连接。将试压设备与试压的双法兰限位伸缩接头法兰相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。2、灌水。打开系统最高点的放气阀,关闭系统最低点的泄水阀,向系统灌水。试压用水应使用纯净水,当对奥氏体不锈钢管道或对连有奥氏体不锈钢管道或设备的管道进行试验时,水中氯离子含量不得超过25×10-6(ppm)。待排气阀连续不断地向外排水时,关闭放气阀。