土木在线论坛 \ 施工技术 \ 施工组织设计 \ 土方开挖及深基坑支护工程专项施工方案

土方开挖及深基坑支护工程专项施工方案

发布于:2014-06-05 11:17:05 来自:施工技术/施工组织设计 [复制转发]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-5 23:10 编辑

内容简介:总用地面积11109 ㎡,总建筑面积44470.9 ㎡,地上总建筑面积约27772.5 ㎡,地下建筑面积16698.4 ㎡。工程由1 15F 办公楼、1 2F~8F 公寓(2 层为A 区商业裙楼)及1 3F B 区商业楼组成,场地下部均有2 层地下室。
基坑深度:本工程±0.00 相对黄海高程40.1m ,周边地坪整平高程按39.00m 设计(高出地段清除),相对标高为-1.10m ,底板垫层底高程为29.93m ,相对标高为-10.17m ,开挖深度约为9.07m 。地下室边线周长约384m
周边环境:西侧:地下室外墙线向外 8.6m 为用地红线、围墙,用地红线外约 2.3m 为电力管线,埋深约 1.5m 北侧:地下室外墙线向外最近3.3m 为用地红线、围墙,用地红线外约2.0m 为电力管线,埋深约1.5m ,用地红线向外4m 为**路,侧石边有高压电杆、路灯。北侧地下室外墙线距**江约80m 100m
围护设计: 本支护工程本支护工程北侧、东侧采用排桩加 1 排锚杆支护,南部两端采用排桩喷浆支护,南侧中部采用铺设钢筋网片喷浆支护,西侧、西北侧采用土钉墙支护,电梯井、集水坑为中风化岩石,可按结构设计剖面坡度或采用 1:0.3~1:0.5 的坡度放坡开挖。
本方案是2014年经过专家论证通过 ,共计38页,没有附图和附表(删除)。
文件格式:PDF
文件大小:458 kB












申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • hzhuahua
    hzhuahua 沙发
    本帖最后由 hzhuahua 于 2014-6-24 14:52 编辑 hnchuntian1314 发表于 2014-6-24 06:08 方案就是要实施的,是指导施工的依据;即来源于实际施工,又是多工程实际操作的优化组合。一个工程的施工 …很赞同您的观点,有责任心的去管理、落实一个方案,是比方案本身更重要环节。遗憾的是,一到实施,就会打折扣;往往对施工员进行方案交底时,就已经会遇到很大的阻力,更别说到操作工层面了;这个就是现状。—我也期望再有那么一天(与以前一样,不折不扣的按交底实施)当然,可能方案有点脱离实际,但是,规范这个最低要求摆在那里,方案总不能超出规范去编制的。—-作为技术负责,能做的尽量将方案编制与施工的实际相符。
    2014-06-24 14:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • hzhuahua
    hzhuahua 板凳
    本帖最后由 hzhuahua 于 2014-6-24 17:22 编辑 qwanghuazhang 发表于 2014-6-18 08:19 围护设计南侧中部采用铺设钢筋网片喷浆支护可按结构设计剖面坡度或采用1:0.3~1:0.5的坡度放坡开挖。南侧有即将完工的工地,自然放坡受到限制的。而且没有场地让你放坡的。因此,我个人认为这一点围护设计选择是正确的。
    2014-06-24 14:41:24

    回复 举报
    赞同0