新三角降压启动、运行,2根3芯的电缆,每根电缆还是选3×70mm2的比较合适。
怎么也要按照220个电流的载流量来进行配置电缆。95的吧,保险些。
星三角启动是六根线,正常工作每条电缆通过电机一半的电流,距离不远50的够了。
电机功率110KW,功率因素取0.8,工作电流208A,选YJV4*70。
主题
回复
粉丝
工业自动化
17.78 万条内容 · 229 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(38 )
新三角降压启动、运行,2根3芯的电缆,每根电缆还是选3×70mm2的比较合适。
怎么也要按照220个电流的载流量来进行配置电缆。95的吧,保险些。
星三角启动是六根线,正常工作每条电缆通过电机一半的电流,距离不远50的够了。
电机功率110KW,功率因素取0.8,工作电流208A,选YJV4*70。