剪力墙原有洞口(吊顶上)2000(宽)×400(高),现功能需要向上开200,原洞上连梁500×850下铁需要断掉后重新加固,请问这种情况如何选用加固方案?1.粘型钢2.粘钢板3.其他?
此连梁所在墙为纵向,即结构长向,且连梁位置为顶层,因此不存在抗震的问题。

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • mosha78
    mosha78 沙发
    我是北京地区加固公司的,主要做加固施工,有什么问题可以找我。
    TEL: 135 5266 0299 傅工
    2014-08-09 22:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • mosha78
    mosha78 板凳
    2\粘钢板 13552660299 北京地区专业加固公司的
    2014-06-17 13:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • ytg123456
    ytg123456 地板
    植筋粘钢板。
    2014-06-10 21:16:10

    回复 举报
    赞同0