土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 这个现场钢筋绑扎有什么问题吗?

全部回答(6 )

  • 于文轩
    主要问题是板的配筋是单层网片,没有负弯矩筋也没有分布筋。问题很大,后果很严重。
    2014-06-05 17:31:05 来自 PC 评论 举报
  • 撒旦ザ魔杖
    看你有节点箍筋加密的梁怎么放在没有加密箍筋的梁上部?设计就是这样的?
    2014-06-05 09:26:05 来自 PC 评论 举报
  • sienecjack23
    跳绑、漏扣严重,次次梁应该在次梁上,次梁在主梁上
    2014-06-04 22:40:04 来自 PC 评论 举报
  • chonglangban
    问题大了,
    等于板无配筋,
    次次梁应该在次梁上,次梁在主梁上,可是你这个.............
    2014-06-04 16:57:04 来自 PC 评论 举报
  • ysccss
    蜂巢芯施工???
    2014-06-04 16:32:04 来自 PC 评论 举报