土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 屋面金属线管和风机外壳的接地?

屋面金属线管和风机外壳的接地?

发布于:2014-05-30 15:00:30 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
本帖最后由 xyzpilot 于 2014-5-30 15:02 编辑

1.屋面风机金属外壳和屋面的防雷带用连接的目的是什么呢?按TN-S系统原理 已经有接地线和风机连接了为什么还要和屋面防雷带连接呢?(如照片所示) 其作用是什么呢?

2. 屋面夜景照明的线管(如照片所示) 金属线管跨接后 如何接地呢? 有人说不能直接接到屋面防雷带上,应该接到电井里面的镀锌接地扁铁上 请问各位正确的做法是怎样的呢?谢谢

IMG_7915.jpg


IMG_7913.jpg


IMG_7918.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xyzpilot
    xyzpilot 沙发
    可以解释清楚点吗? 屋面金属线管跨接后接接屋面避雷带 对吧
    2014-06-15 22:07:15

    回复 举报
    赞同0
  • xyzpilot
    xyzpilot 板凳
    那屋面的金属线管是考虑防雷接地还是保护接地 来对待呢?
    2014-06-05 22:06:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多