土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于无裙房共用地下室多塔楼建模的感想

关于无裙房共用地下室多塔楼建模的感想

发布于:2014-05-30 12:32:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 没有人 于 2014-6-25 19:46 编辑

第一次做到这种地下室连成整体,地上无裙房却有若干幢高层建筑,该怎么建模计算呢?
先在百度和论坛搜了下,答案比较多:
1 上部结构计算时地下室加两跨每幢分开计算是可以的,地下室计算时是全部地下室合在一起建模,高层上部结构不考虑也是可以的,基础就按照你这些模型导荷算就可以。
2分开计算,整体建模计算机没法计算,即使计算,也不一定准确,当然计算机速度要是足够快,最好整体建模型,自己有个整体认识。别的什么,也说不清楚,个人感觉没什么大的影响。
3我们的做法是每栋高层取嵌固端以上的部分单独计算。做地下室和基础的时候把各个高层和地下室一起拼装。我们都是这么算的。嵌固端取在正负零

大部分人都是分开算的,算地下室在合起来,感觉无裙房多塔上部结构计算不准确,但是为什么不准确和为何不准确,感觉还是回答不出来

于是我便把模型复制一份,一个是按多塔一个按照单塔计算。然后对比 上部结构计算的准确性

对比发现无裙房多塔模型按整体建模单塔的计算结构和分开建模具有很高的一致性,结果的误差几乎可认为是偶然误差,即使是同一个模型算两次都会出现这种一些轻微的的误差吧

取双塔的1塔和单塔的1塔对比
整体指标。整体指标比较多,就随便挑选了几个

周期( YJK2是无裙房双塔模型,周期是双组出线

QQ截图20140530115731.jpg

位移 (均显示2个模型的塔1)
QQ图片20140530115850.jpg

规定水平力(上部结构也是一致的,1为地下室)
QQ图片20140530115955.jpg

位移比
QQ截图20140530121021.jpg


细节部分
对比配筋发现有28处不同,逐个对比发现误差很小,
13123.jpg

QQ截图20140530110627.jpg

QQ截图20140530110720.jpg




ps:写这个帖子时候还是太年轻了:lol,当时只弄了2个对称塔楼,得出以上结果,现在6个塔合在一起问题就出现了,每个塔有自己的最不利地震角度和斜交抗侧力构件,所以我那个也只适用于比较规整的对称双塔楼之类的,遇到不对称带旋转角度的多塔就无能为力了









13123.jpg


    本帖最后由 没有人 于 2014-6-25 19:47 编辑 meng13326 发表于 2014-6-4 09:18 楼主精神牛逼啊 我们做法和你们差不多的 不过两者其实有些时候个别参数差别比较大 要分开看的还是太年轻了:lol,现在6个塔合在一起问题就出现了,其余4个都是相对xy轴有旋转角度,每个塔还有自己的最不利地震角度和斜交抗侧力构件,所以我那个也只适用于比较规整的对称双塔楼之类的,遇到不对称选择多塔就无能为力了:lol
    2014-06-25 19:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • 梦幻泡面
    梦幻泡面 板凳
    本帖最后由 没有人 于 2014-5-30 18:29 编辑 小面片 发表于 2014-5-30 18:20 先对楼主的精神赞一个。由于建筑形式是多样的(比如一个大底盘地下室,上有多层框架办公楼、高层框剪写字 …谢谢老师指点。考虑上部塔楼的多样性,多塔分单塔分别计算是很好的,以前pkpm不能分别设置多塔参数。不过现在软件也越来越智能化,YJK已经能对多塔不同的结构体系进行分塔设置塔楼参数,风荷载,结构体系等,觉得能利用软件的一些改进,也是挺好的,本着质疑的态度尝试一下其计算是否可靠,做设计时候还是要两个模型对比下更好
    2014-05-30 18:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某地区两层砖混结构宿舍结构施工图

图纸简介: 某地区两层砖混结构宿舍结构施工图,其中包括结构设计总说明,梁板配筋图,楼梯配筋图,基础布置图 投稿网友: mengchao8 上传时间: 2014-05-28

回帖成功

经验值 +10