发布于:2014-05-26 14:56:26
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
本帖最后由 lsl414 于 2014-5-27 17:16 编辑
审图意见:
YJZ4应按异形柱设计,且纵筋配筋应符合《混凝土异形柱结构技术规程》第6.2.5强条规定
我给他答复是YJZ4与YYZ3、GAZ1为开洞的整体剪力墙。可审图就是不同意,必须按异形柱考虑。
如果按异形柱,需要考虑最小厚度200的要求。相当于墙体突出20mm了.
中间连梁尺寸为180*800的。

遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(84 )
只看楼主 我来说两句-
lsl414
沙发
dhw_henu2004 发表于 2014-5-27 14:42 1.貌似墙厚为180,没做过小于200墙厚的,虽说满足规范最低要求,总觉得除去保护层什么的,也没多大截面了。 …1,11层的小高层,没必要做200厚。呵呵2、连梁跨度700,尺寸180*800,跨高比小于1.“北京细则还是广东细则里讲过”说明有依据了,还是按整体开洞墙了。多谢~~~
2014-05-27 17:20:27
赞同0
-
lsl414
板凳
ctd22928356 发表于 2014-5-26 17:25 可以跟审图的沟通,主要是你连梁的跨高比要小于2.5,实在不行就把D~E轴的剪力墙连通。连梁跨度700,尺寸180*800,跨高比不到1.
2014-05-27 17:17:27
赞同0
加载更多回复 举报