走道中间由甲级防火门分隔开成为两个防火分区,那这个走道是属于一个走道还是两个走道,是否需要做防排烟。因为如果是两个的话是15m、15m,如果看成一个就是30m。 甲级防火门至安全出口的距离均为17.3m的样子(17.3m的安全距离是其他几栋楼的。只是想说明门至最远点的安全出口距离是小于20m的),小于20m。绿线表示门距离安全出口的最远点。@版主






1.jpg


2.jpg

  • 1.jpg
    文件大小 50.4 KB 下载次数 0
    下载
  • 2.jpg
    文件大小 146 KB 下载次数 0
    下载

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(13)

只看楼主 我来说两句
  • swendi
    swendi 沙发
    同问此问题,依然没有明确答案
    2017-07-01 10:25:01

    回复 举报
    赞同0
  • owenlianglin
    owenlianglin 板凳
    ding同问
    2016-09-17 23:13:17

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 地板
    eyadin_5 发表于 2014-6-6 09:56 那是否需要考虑两边单独做一套防排烟系统,能否按一条走道去考虑它的防排烟,就比如这两边只在一个区域设 …是的,毕竟是两个防火分区
    2014-06-07 10:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • 农民
    农民 4楼
    云飘飘 发表于 2014-5-30 06:28 如果这两个走道互为疏散,则应该设置机械排烟系统,否则可以不设置。这个观点正确,我严重同意.这种情况一般是要互相疏散的,至少要向一侧疏散,是否超过20米主要看消防时的使用状态.这个项目应该按超过20米的走道做机械排烟
    2014-06-07 10:11:07

    回复 举报
    赞同0
  • eyadin_5
    eyadin_5 5楼
    云飘飘 发表于 2014-5-30 06:28 如果这两个走道互为疏散,则应该设置机械排烟系统,否则可以不设置。那是否需要考虑两边单独做一套防排烟系统,能否按一条走道去考虑它的防排烟,就比如这两边只在一个区域设防排烟系统。
    2014-06-06 09:56:06

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(13条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+1土木币

请先 登录,再参与讨论!

这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.74 万条内容 · 443 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防防化规范,不理解这这一点...

[size=0.83em]3 天前 上传下载附件 [size=0.83em](98.2 KB) 防化规范的5.2.2-2条说甲级的工程清洁和虑毒通风要分开设置风机,可后面的进风系统,又没有分开,这一点让小弟很不理解,特来发帖,请教前辈们,忘多指教。