土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 真心求教,地下室6m柱网是选择大板厚合适还是加次梁合适
是个2层地下车库的工程,柱网6m*6m,我在地下一层板怎么取出现疑惑,恒载7.0活载2.5,梁高取的300*500,我的做法是不加次梁,板厚取180,局部小板做150,总工说这么做不经济,让我加次梁,板厚控制在120。
本人干设计不到2年,经验欠缺,不知道哪种更为经济合理,真心求教大家,遇到这种情况,怎么处理的。
先谢谢大家啦!

全部回答(26 )

  • qq_1622701671472
    可以做加腋大板,跨度不太大的情况下,加腋大板比加次梁经济
    2022-08-14 00:58:14 来自 APP 评论 举报 推荐答案
  • 天涯倦客_
    50个CAD技巧
    2015-11-12 23:42:12 来自 PC 评论 举报 推荐答案
  • blessing
    加梁会经济些,厚板浪费,不过也差不了多少,就看板厚有无特殊要求了。
    2015-11-12 17:18:12 来自 PC 评论 举报 推荐答案
  • xuwenbin2012
    做成十字梁我觉得最好,超过6米设置两道次梁,这样嵌固端可以选择在基础底部,要是嵌固端在地下室顶板的话,板厚至少是180,双层双向配筋,这个就看你嵌固端选在哪里了,个人觉得嵌固端选在基础底板比较好,但是底板配筋不经济,看总工意思吧
    2015-11-12 14:59:12 来自 PC 评论 举报 推荐答案
  • 偷地雷的
    我就采用无梁楼盖设计了。
    2015-11-12 13:13:12 来自 PC 评论 举报 推荐答案