真心求教,地下室6m柱网是选择大板厚合适还是加次梁合适
真心求教,地下室6m柱网是选择大板厚合适还是加次梁合适
是个2层地下车库的工程,柱网6m*6m,我在地下一层板怎么取出现疑惑,恒载7.0活载2.5,梁高取的300*500,我的做法是不加次梁,板厚取180,局部小板做150,总工说这么做不经济,让我加次梁,板厚控制在120。
本人干设计不到2年,经验欠缺,不知道哪种更为经济合理,真心求教大家,遇到这种情况,怎么处理的。
先谢谢大家啦!
发布于
2014-05-23 16:45:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
为你推荐
TITLE_VAL
INTRO_VAL
¥PRICE_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
TITLE_VAL
TIME_VAL
INTRO_VAL
全部回答
(26 )
qq_1622701671472
可以做加腋大板,跨度不太大的情况下,加腋大板比加次梁经济
2022-08-14 00:58:14
来自 APP
评论
举报
推荐答案
天涯倦客_
50个CAD技巧
2015-11-12 23:42:12
来自 PC
评论
举报
推荐答案
blessing
加梁会经济些,厚板浪费,不过也差不了多少,就看板厚有无特殊要求了。
2015-11-12 17:18:12
来自 PC
评论
举报
推荐答案
xuwenbin2012
做成十字梁我觉得最好,超过6米设置两道次梁,这样嵌固端可以选择在基础底部,要是嵌固端在地下室顶板的话,板厚至少是180,双层双向配筋,这个就看你嵌固端选在哪里了,个人觉得嵌固端选在基础底板比较好,但是底板配筋不经济,看总工意思吧
2015-11-12 14:59:12
来自 PC
评论
举报
推荐答案
偷地雷的
我就采用无梁楼盖设计了。
2015-11-12 13:13:12
来自 PC
评论
举报
推荐答案
点击查看全部回答(26条)