散流器能比风管尺寸大吗?
散流器能比风管尺寸大吗?
在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
发布于
2014-05-23 10:05:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
漠之寻123
可以的吧的111
2016-12-23 11:02:23
来自 PC
评论
举报
kinglongbright
liwangy 发表于 2014-6-6 08:49 是啊,风管尺寸小,散流器尺寸大啊我用天正暖通軟件佈置風管風口時,利用軟件的設備連管功能,這樣尺寸的風口和風管是可以自動連接的,加了個變徑,所以我覺得也應該是可以的
2014-07-08 09:46:08
来自 PC
评论
举报
ck_nuaa
从设计角度讲是不合理的。400*400的散流器接管尺寸是280*280,这个尺寸大于风管尺寸,而为了确保接管处的阻力损失不会太大,一般设计上是不允许变径连接风管的。当然,实际安装时经常有这种问题发生。
2014-06-06 15:35:06
来自 PC
评论
举报
liwangy
kinglongbright 发表于 2014-5-23 13:03 为啥会这样呢?支管风量和散流器风量一样,但一般支管风速比散流器风速要大啊,比如公建项目,支管风速3.0~ …是啊,风管尺寸小,散流器尺寸大啊
2014-06-06 08:49:06
来自 PC
评论
举报
hehailing4576
散流器风速小,所以尺寸大,支管风速大,所以尺寸小