土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 天正暖通负荷计算

天正暖通负荷计算

发布于:2014-05-21 20:59:21 来自:暖通空调/天正暖通 6 9644 [复制转发]
我在做毕设,酒店暖通空调设计。第一个问题:有的房间只在白天用空调,晚上不用,怎么设置?大多数24小时空调。
第二个问题天正2013新风负荷算的怎么比我用手算根据焓差的小很多呢?

全部回复(6)

只看楼主 我来说两句
  • cryogen
    cryogen 沙发
    这个问题建议你去中央空调版块问一下。
    2014-05-26 09:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • ziyandipan
    ziyandipan 板凳
    对于风盘加新风系统,是不是具体根据选择的形式啊,新风承担负荷就要考虑?还有湿负荷呢,这块比较迷茫,请赐教。非常感谢你能回我
    2014-05-23 20:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • cryogen
    cryogen 地板
    ziyandipan 发表于 2014-5-22 19:38 我再请教一下,我想画一次回风焓湿图,计算参数中的冷负荷、湿负荷是包括新风的,还是不包括的呢。一次回风的计算新风是直接混合的不经过处理,所以输入冷负荷湿负荷的时候是房间负荷且不包括新风。
    2014-05-23 15:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • ziyandipan
    ziyandipan 4楼
    我再请教一下,我想画一次回风焓湿图,计算参数中的冷负荷、湿负荷是包括新风的,还是不包括的呢。
    2014-05-22 19:38:22

    回复 举报
    赞同0
  • ziyandipan
    ziyandipan 5楼
    首先非常感谢。新风负荷我之前用的逐时,后来改成了稳态,当然稳态数值要大一些。手算严格按照此公式算的Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷。比如一个北京的,干球33.6 相对湿度58%(怎么《采暖通风与空气调节设计规范》相对湿度是78%,该用哪一个)焓值是83.6kj/kg.室内25度 60% 焓值是56kj/kg 新风量是2100立方米每小时 则2100*1.2/3.6*(83.6-56)=19320 而软件算的是如图
    2014-05-22 19:36:22

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(6条)