我们这个工程室内消防电气安装与应急照明都用的是热镀锌钢管,均采用国标壁厚,但是有一点就是壁厚太厚,工人施工不方便,再一个本人觉得,电气上的热镀锌钢管对壁厚应该没有多大要求吧?没有强制性的条纹规范吗?

全部回复(3)

只看楼主 我来说两句
  • wxdchgs
    wxdchgs 沙发
    不能因为“壁厚太厚,工人施工不方便”,而换用薄壁管。
    2014-05-18 09:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    干燥场所暗敷不小于1.50mm。
    2014-05-18 06:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 地板
    本帖最后由 iamcmh 于 2014-5-16 16:42 编辑

    《低压配电设计规范》GB 50054-2011
    7.2.10 暗敷于干燥场所的金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm;明敷于潮湿场所或直接埋于素土内的金属导管布线,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1 或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的有关规定;当金属导管有机械外压力时,金属导管应符合现行国家标准《电气安装用导管系统 第1部分:通用要求》GB/T 20041.1中耐压分类为中型、重型及超重型的金属导管的规定。

    《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
    8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。