土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯的短路灵敏度怎么算

路灯的短路灵敏度怎么算

发布于:2014-05-14 16:08:14 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
本帖最后由 建筑电气 于 2014-5-20 09:33 编辑

我算出来 如果变压器选100以下的 供电距离500左右的路灯好像都需要50平的电缆,不知道哪出问题了
QQ图片20140520093238.jpg

QQ图片20140520093238.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 建筑电气
    建筑电气 沙发
    xinye10 发表于 2014-5-20 10:23 其中的算例很有参考价值。部分计算有细节问题。至于断路器选型问题,此文也有涉及。慢慢研究呗。感谢
    2014-05-20 15:42:20

    回复 举报
    赞同0
  • 建筑电气
    建筑电气 板凳
    xinye10 发表于 2014-5-20 09:51 估计你算得没有啥不对。参数反正都是手册上查的。估摸着,你的整定有问题。路灯回路电流多少,要有25A的 …哦 我也觉得整定有问题 你说的瞬动和短延时 是不是两种不同的断路器?第一个是塑壳 第二个是智能断路器?
    2014-05-20 10:03:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政公用工程

返回版块

3.11 万条内容 · 201 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

道路交叉口十字路口照明怎么做?

照度怎么算?灯杆高度怎么选? 谢谢

回帖成功

经验值 +10