土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于规范中两个名词解释之整理及个人观点

关于规范中两个名词解释之整理及个人观点

发布于:2014-05-14 11:35:14 来自:电气工程/供配电技术 196 12871 [复制转发]
本帖最后由 rk5707 于 2014-5-19 09:08 编辑

1、什么叫人员密集场所?

根据:新消防法(09版)第七十三条:( 四)人员密集场所,是指 公众聚集场所 ,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和 集体宿舍 ,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅, 劳动密集型企业 的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。
公安部第73号令《消防监督检查规定 (自 2004年9月1日起施行)中第三十五条已有规定,且目前消防部门都是按此规定来执行的,现抄录如下:第三十五条 本规定所称人员密集场所,是指下列场所: (一)宾馆、饭店、商场、集贸市场、 体育场馆 、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所; (二)医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,养老院、托儿所、幼儿园; (三)客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼); (四) 公共图书馆的阅览室、公共展览馆的展览厅; (五) 劳动密集型企业的生产加工车间、员工集体宿舍。
《建筑设计防火规范》GB 50016--2006
5.3.15条文解释
本条规定的人员密集的公共建筑主要指:设置有同一时间内聚集人数超过50人的公共活动场所的建筑。如宾馆、饭店,商场、市场,体育场馆、会堂、公共展览馆的展览厅,证券交易厅,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,养老院、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼)等。

2、什么叫经济上造成重大损失?
根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009
3.0.1 电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在对人身安全、经济损失 上所造成的影响程度进行分级,并应符合下列规定:
1 符合下列情况之一时,应视为一级负荷。
1) 中断供电将造成人身伤害时。(注:人身伤害:主要指人的人格和身份两种权利受到的侵害,既包括身体上受到的不法侵权,也包括人格方面诸如名誉、荣辱、隐私、 人身自由等等 民事权利受到的侵犯,如誉伤害,隐私伤害,姓名伤害,自由伤害等等 民事权利受到侵犯。多在 刑事案件中用到。
人身损害:主要指人的身体受到的侵害,也包括由身体受到的侵害而导致的财产和人身方面的损失。多在 民事案件中用到。
故:规范用词不当,本人理解应为“人身损害。”
2) 中断供电将在经济上造成重大损失时。
3) 中断供电将影响重要用电单位的正常工作。
2 在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。
3 符合下列情况之一时,应视为二级负荷。
1) 中断供电将在经济上造成较大损失时。
2) 中断供电将影响较重要用电单位的正常工作。
4 不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB6721—86
5.2经济损失程度分级
5.2.1一般损失事故经济损失小于1万元的事故。
5.2.2较大损失事故经济损失大于1万元(含1万元)但小于10万元的事故。
5.2.3重大损失事故经济损失大于10万元(含10万元)但小于100万元的事故。
5.2.4特大损失事故经济损失大于100万元(含100万元)的事故。
(注:崔永元在人民网参加访谈节目时,讲述了自己的“挣钱感受”。他说,自己觉得“最富裕、最像百万富翁”的时候,是在1986年,“那时候刚工作,每个月的工资大概是80块钱”,虽然数字很小,但却感觉总是花不完,“跟同事吃饭抢着买单,想办法让自己有点儿高消费,之后还能存下来一些钱。”
可见86年的1万元可不是个小数目。但2013年上海人平均月薪就达了7112元。)


另:
国务院《生产安全事故报告和调查处理条例 (2007年6月1日施行)第三条规定:“根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。
特别重大事故,是指造成30人(包括30人)以上死亡。
重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;
较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故;
一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经济损失的事故。

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新增内容:

什么叫“频繁起动”?

见:《通用用电设备配电设计规范》 GB 50055-2011 2.2条文说明
所谓“频繁”是指每小时起动数十次以致数百次。

见:《工业与民用配电设计手册》 第三版 第十二章
频繁起动--每小时起动数十次甚至数百次。

全部回复(196)

只看楼主 我来说两句
  • co1421899014597
    天下唯吾曹孟德 发表于 2014-5-14 13:52 你这4个去看下施工的书都有,更详细一点就是,你第一个特别重大少了1个100人及以上重伤(含中毒),当然在有 …这4个去看下施工的书都有,更详细一点就是,你第一个特别重大少了1个100人及以上重伤(含中毒),当然在有些时候还包括需要紧急转移安置10万人以上,或直接经济损失1亿元以上事故。都属于特别重大安全事故。以下类同递减。最简单例子核电站泄露影响需要紧急转移安置十万人是可能。
    2015-11-26 08:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    yjsfy123 发表于 2014-5-23 20:18 好在哪?有其它吗?引经据典,说明规程的制定的意义,每个地方都有依据。这还不好吗?
    2014-08-06 09:45:06

    回复 举报
    赞同0
  • 坏小孩辉
    坏小孩辉 地板
    谢谢楼主分享这么好的东西~~~
    2014-08-06 07:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1406941139073
    绝对 是精华
    2014-08-03 11:46:03

    回复 举报
    赞同0
  • xuezhongquan

    路过学习!!!
    2014-08-03 11:37:03

    回复 举报
    赞同0
点击查看全部回复(196条)
评论帖子
评论即可得
+1经验值
+10土木币

请先 登录,再参与讨论!

相关推荐
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.51 万条内容 · 1623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自建楼房配电图,求各位高人指点指点!

自建二层半楼房配电图,本人不是很懂电,特别是系统图最重要,求各位高人指点指点!!哪里不对的指出来。

请选择删除原因

回帖成功

经验值 +10