土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 09年专业知识下午48题,“冷却数”是否要选择上呢?红宝书没选。
QQ截图20140514112747.png
红宝书选了BC,如果汽水比变了,冷却数不会变吗?

QQ截图20140514112747.png

全部回答(6 )

  • zgpxtz
    z172310254 发表于 2014-5-14 13:19 教材335页第四行说,不同淋水填料采用的淋水密度和塔内风速有所不同,这道题选A么?“不同淋水填料采用的淋水密度和塔内风速有所不同”,这是原则话,应用时要看具体的工况。举例如下:每个成年人的饭量不同,这是原则话。如果放到凭票领口粮的年代,即使你再能吃,也只能给每个人配给固定的粮食(此例无政治意图,勿深究,呵呵)。
    2014-05-14 14:50:14 来自 PC 评论 举报
  • zgpxtz
    huh9009 发表于 2014-5-14 12:31 明白意思了。还请问下,第338页,总传热量中,全部接触表面积F,是指的填料横断面积吗?针对传热计算,应该是气水接触的全部面积,而不是计算淋水密度时用的横截面积。
    2014-05-14 14:48:14 来自 PC 评论 举报
  • z172310254
    天张 发表于 2014-5-14 11:32 为什么要换填料?应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到 …教材335页第四行说,不同淋水填料采用的淋水密度和塔内风速有所不同,这道题选A么?
    2014-05-14 13:19:14 来自 PC 评论 举报
  • huh9009
    天张 发表于 2014-5-14 11:32 为什么要换填料?应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到 …明白意思了。还请问下,第338页,总传热量中,全部接触表面积F,是指的填料横断面积吗?
    2014-05-14 12:31:14 来自 PC 评论 举报
  • huh9009
    天张 发表于 2014-5-14 11:32 为什么要换填料?应该是冷却塔不能在固定时间内对固定的水量(循环水量)降低到规定的水温(t2),达不到 …明白意思了。还请问下,第338页,总传热量中,全部接触表面积F,是指的填料横断面积吗?
    2014-05-14 12:30:14 来自 PC 评论 举报
点击查看全部回答(6条)