8度区136米的钢管混凝土叠合柱框筒结构做不做超限审查?

发布于:2014-05-09 10:06:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近有一工程,8度区,有几栋高层,1栋136米的钢管混凝土叠合柱框筒结构,另有几栋110米左右的钢管混凝土叠合柱框剪,请教这种需要做超限审查吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • risan
    risan 沙发
    guoyushandong 发表于 2014-5-9 16:07 根据《高规》11.1.2条,仅高度方面并没有超限,具体是否需要超限审查,还需计算确定,可参考《超限高层建筑 …高度方面是参照的《钢管混凝土叠合柱结构技术规程》CECS 188:2005,均小于高度限值,但因为是混合结构,也参照了《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》,条文如下:第二条 下列工程属于超限高层建筑工程:(一) 房屋高度超过规定,包括超过《建筑抗震设计规范》(以下简称《抗震规范》)第6章钢筋混凝土结构和第8章钢结构最大适用高度、超过《高层建筑混凝土结构技术规程》(以下简称《高层混凝土结构规程》)第7章中有较多短肢墙的剪力墙结构、第10章中错层结构和第11章混合结构最大适用高度的高层建筑工程。(二) 房屋高度不超过规定,但建筑结构布置属于《抗震规范》、《高层混凝土结构规程》规定的特别不规则的高层建筑工程。(三) 房屋高度大于24米且屋盖结构超出《网架结构设计与施工规程》和《网壳结构技术规程》规定的常用形式的大型公共建筑工程(暂不含轻型的膜结构)。应该是没有超限的,个人有点吃不准。
    2014-05-09 16:24:09

    回复 举报
    赞同0
  • guoyushandong
    guoyushandong 板凳
    根据《高规》11.1.2条,仅高度方面并没有超限,具体是否需要超限审查,还需计算确定,可参考《超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点》
    2014-05-09 16:07:09