20层框剪结构,底下三层与上部标准层。
请老师帮忙看一下,该怎么调整,谢谢!

2.png


1.png


搜狗截图20140505165226.png

全部回答(6 )

  • 81号先生
    可以试试把下部增加一些墙体,尽量上下对称,你第二阵型出现了扭转是因为你上下墙体布置不对称导致的
    2014-06-04 14:39:04 来自 PC 评论 举报
  • kitegoid
    user 发表于 2014-5-7 08:26 把x向电梯井外侧剪力墙开洞X像梁高减小或者x向电梯井外侧剪力墙开洞,都会导致X向剪重比过不了
    2014-05-07 09:40:07 来自 PC 评论 举报
  • kitegoid
    X像梁高减小或者x向电梯井外侧剪力墙开洞,都会导致X向剪重比过不了
    2014-05-07 09:38:07 来自 PC 评论 举报
  • user
    把x向电梯井外侧剪力墙开洞
    2014-05-07 08:26:07 来自 PC 评论 举报
  • fengyunsun
    你把x向刚度减弱试一下
    2014-05-06 20:26:06 来自 PC 评论 举报